变压器的选定 无功补偿的选定
侒迪
侒迪 Lv.3
2013年05月14日 11:55:19
只看楼主

由天正电气算出的参数有功/吴工同时系数 0.9,0.97总功率因数 0.73视在功率 1862.40有功功率 1630.03无功功率 900.84计算电流 2829.62A变压器选1600的合适吗?无功补偿问题补偿前系数 0.7补偿后系数 0.9无功补偿怎么选定无功补偿的公式详细计算

由天正电气算出的参数

有功/吴工同时系数 0.9,0.97
总功率因数 0.73
视在功率 1862.40
有功功率 1630.03
无功功率 900.84
计算电流 2829.62A
变压器选1600的合适吗?

无功补偿问题
补偿前系数 0.7
补偿后系数 0.9
无功补偿怎么选定
无功补偿的公式详细计算
免费打赏
lan2241
2013年05月18日 09:00:21
22楼
本帖最后由 lan2241 于 2013-5-18 09:20 编辑 xiechengxiaoxu 发表于 2013-5-15 09:39 你好,请问变压器最好保持在负载率75%-85%出自何处 1800/75%=2400 1800/85%=2117.65 怎么得 …规范,民规,JGJ16-2008,4.3.2条,22.3.2-1。
回复
pgz1296789061
2013年05月18日 15:51:05
23楼
这是不对的
回复
王学生
2013年05月20日 07:13:54
24楼
就是选也应该把负荷分开,选两台。不利于供电的可靠性。
回复
zhsw512_163.com
2013年05月20日 07:17:49
25楼
不错的课题:):)
回复
侒迪
2013年05月20日 10:29:20
26楼
天正的计算书 有时候看不懂
回复
swzjwzyq163
2013年08月23日 11:10:21
27楼
:victory::victory::victory:
回复

相关推荐