新建住宅表箱上一级配电总箱频繁跳闸的问题,由于新手有点摸不到头绪。。。求助啊
与药
与药 Lv.5
2013年05月13日 22:07:47
只看楼主

简单说一下现场的问题,具体配电箱的漏保的剩余电流设定值和延时时间现在暂时记不住。。。1、比如我先在发的这张干线图,在3号楼1梯,3PD3是配电箱,内置2个带漏保的塑壳开关,31AL6是13、14层住宅的表箱,31AL7是15、16层住宅的表箱;在13层的某一住宅内,普通照明可以启动并正常工作,但是在插座接入装修用的电钻、切割机等,一启动该设备时,配电箱3PD3对应31AL6的塑壳开关就会马上跳闸;将这些设备拿到13层和14层的其他户内也是这种情况;但是拿到15、16层是就不会出现这种情况;


简单说一下现场的问题,具体配电箱的漏保的剩余电流设定值和延时时间现在暂时记不住。。。
1、比如我先在发的这张干线图,在3号楼1梯,3PD3是配电箱,内置2个带漏保的塑壳开关,31AL6是13、14层住宅的表箱,31AL7是15、16层住宅的表箱;在13层的某一住宅内,普通照明可以启动并正常工作,但是在插座接入装修用的电钻、切割机等,一启动该设备时,配电箱3PD3对应31AL6的塑壳开关就会马上跳闸;将这些设备拿到13层和14层的其他户内也是这种情况;但是拿到15、16层是就不会出现这种情况;
是否可以初步推断是31AL6表箱到3PD3对应开关之间的线路出现问题, 是不是零线和保护线接反???不杆确定啊。。。。
2、在3号楼2梯这边出现这样的情况。。。:有小业主在装修,然后反应发现这一整梯的配电箱3PD5,3PD6,3PD7,3PD8全部的开关跳闸了。。。这就有点想不通了。。。这些配电箱不同主干线,要是有一户出现问题,应该是相应回路或相应上一级出现问题,平时也是普通照明可以工作,怎么会整梯的3PD5,3PD6,3PD7,3PD8这些配电箱都跳闸了;这个问题在前期建设的时候也在其他栋楼出现2次,不知道什么原因,求前辈指导,以便排查时能对症下药,更有效率。。。
3、我是菜鸟啊。。。。
免费打赏
与药
2013年05月15日 21:17:59
12楼
zqcgxg 发表于 2013-5-15 19:53 有可能户内插座的零线和地线接反了。从入户终端箱去掉地线,看插座上电气工具是否能运行。这招应该对检查户内线路部分不错 谢谢
回复
与药
2013年05月15日 21:19:28
13楼
无间道 发表于 2013-5-15 06:22 检查线路吧,系统没有问题。问题貌似检查出来了(不过只检查处第一个问题)(而且工作量有点大)。。。。比如我系统图里面的31AL6是8表位电表箱,下一级共8户住宅,在其中一户装修的时候跳闸,就在那一户检查了那一户的电表及户内进线和相关线路。。。发现没有问题。。。结果就这个同表箱的8户全部一户一户去检查,发现其中一户(非正在装修的那一户)的电表出线到户内配电箱这段线路中的零线在桥架内被铆钉钉到,绝缘层破损,等同零线和保护线短路了???这个问题维护后,供电正常了。。。(暂时还没听到物业再反映跳闸,不知道这是不是根本原因了)
回复
qinabochenhong
2015年01月08日 17:04:27
14楼
检查线路吧,系统没有问题。
回复
haotv
2015年05月09日 17:16:13
15楼
以蓝图为基准
回复

相关推荐

APP内打开