简单说一下现场的问题,具体配电箱的漏保的剩余电流设定值和延时时间现在暂时记不住。。。1、比如我先在发的这张干线图,在3号楼1梯,3PD3是配电箱,内置2个带漏保的塑壳开关,31AL6是13、14层住宅的表箱,31AL7是15、16层住宅的表箱;在13层的某一住宅内,普通照明可以启动并正常工作,但是在插座接入装修用的电钻、切割机等,一启动该设备时,配电箱3PD3对应31AL6的塑壳开关就会马上跳闸;将这些设备拿到13层和14层的其他户内也是这种情况;但是拿到15、16层是就不会出现这种情况;
简单说一下现场的问题,具体配电箱的漏保的剩余电流设定值和延时时间现在暂时记不住。。。
1、比如我先在发的这张干线图,在3号楼1梯,3PD3是配电箱,内置2个带漏保的塑壳开关,31AL6是13、14层住宅的表箱,31AL7是15、16层住宅的表箱;在13层的某一住宅内,普通照明可以启动并正常工作,但是在插座接入装修用的电钻、切割机等,一启动该设备时,配电箱3PD3对应31AL6的塑壳开关就会马上跳闸;将这些设备拿到13层和14层的其他户内也是这种情况;但是拿到15、16层是就不会出现这种情况;
是否可以初步推断是31AL6表箱到3PD3对应开关之间的线路出现问题, 是不是零线和保护线接反???不杆确定啊。。。。
2、在3号楼2梯这边出现这样的情况。。。:有小业主在装修,然后反应发现这一整梯的配电箱3PD5,3PD6,3PD7,3PD8全部的开关跳闸了。。。这就有点想不通了。。。这些配电箱不同主干线,要是有一户出现问题,应该是相应回路或相应上一级出现问题,平时也是普通照明可以工作,怎么会整梯的3PD5,3PD6,3PD7,3PD8这些配电箱都跳闸了;这个问题在前期建设的时候也在其他栋楼出现2次,不知道什么原因,求前辈指导,以便排查时能对症下药,更有效率。。。
3、我是菜鸟啊。。。。