本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-5-13 22:42 编辑 桥梁审查中经常出现一些非常常见的问题,正好遇到一些,就把它记录下来,希望这些通病可以让同行们不要犯同样的错误,没做什么特别的整理,遇到什么记录什么,希望可以陆续更新! 1、预制拼装小箱梁桥 (1)跨中不设横隔板——跨中必须设置一道横隔板,随着跨径增大,宜再增加横隔板; (2)只在每根小箱梁之间浇注横隔板——必须在预制梁体时浇注内腔横隔板,钢筋伸出箱外,按装箱梁后焊接伸出的钢筋,浇注箱外横隔板;

本帖最后由 工藤小柯南 于 2013-5-13 22:42 编辑

桥梁审查中经常出现一些非常常见的问题,正好遇到一些,就把它记录下来,希望这些通病可以让同行们不要犯同样的错误,没做什么特别的整理,遇到什么记录什么,希望可以陆续更新!


1、预制拼装小箱梁桥
(1)跨中不设横隔板——跨中必须设置一道横隔板,随着跨径增大,宜再增加横隔板;
(2)只在每根小箱梁之间浇注横隔板——必须在预制梁体时浇注内腔横隔板,钢筋伸出箱外,按装箱梁后焊接伸出的钢筋,浇注箱外横隔板;


2、变截面箱形连续桥

——锚固楔块
(1)顶、底板锚固楔块远离腹板——锚固楔块要靠近腹板,减少剪力滞的折减效应;
(2)顶、底板锚固楔块几乎在同一截面——需要错开,以避免造成截面开裂;
(3)顶、底板锚固楔块前端板内配筋不足——配筋要足以抵抗该楔块锚固预应力在板前端产生的拉力;

——合龙劲性骨架
(1)安装和拆除时焊接——不得烧伤混凝土,必须留有降温间距;
(2)焊接或拴接——安装时用焊接,拆除方式可以用拴接;

——桥面板横向预应力
(1)锚头两边交错布置——两幅桥间距不小于1米,否则锚头只能布置在外侧;
(2)扁锚——至多4束,不得采用5束锚具;

——底板防崩
(1)底板预应力筋——须设置钩筋;
(2)跨中——设置一两道横膈板,箍筋框住底板预应力筋;

——竖向预应力
(1)预应力有效性——梁的高度不大,竖向预应力损失太大;
(2)预应力形式——不能用摩擦锚,螺旋锚必须可靠,预应力棒最好但价格高;

——可视可达
(1)箱梁内腔——设置检查人孔;
(2)外观——桥梁检查车可以通达;
(3)需保养和可更换构件——须可达,和足够的操作空间;


免费打赏
我就奇了怪了
2013年05月14日 10:33:09
2楼
谢谢楼主共享.
回复
jiangxiong0818
2013年05月16日 16:00:49
3楼
锚头两边交错布置——两幅桥间距不小于1米,否则锚头只能布置在外侧?这句话应作何理解。
回复
alain1987
2013年05月17日 15:25:22
4楼
和楼上同样的问题,需要楼主解答!
回复
zxm58465
2013年05月17日 15:43:05
5楼
锚头两边交错布置——两幅桥间距不小于1米,否则锚头只能布置在外侧?
我想是因为:左右幅桥梁间距小于1米时,预应力张拉施工空间过于狭小,导致施工困难。
回复
xch951830640
2013年06月29日 10:07:22
6楼
谢谢楼主分享 希望楼主能够持续更新 帮忙总结常出的错 以后自己画就会注意到了