各位大佬:现在我这里的中央空调冷却塔是不能自动控制的,都要有人时时刻刻盯着,随时开启与关闭。我想要能够自动控制,要怎么改造呢?谢谢!
各位大佬:现在我这里的中央空调冷却塔是不能自动控制的,都要有人时时刻刻盯着,随时开启与关闭。我想要能够自动控制,要怎么改造呢?谢谢!
2楼
这么简单的问题;自动控制还不简单吗;可以加我QQ936201979
回复
3楼
找电控厂家去改就可以了,注意冷却塔台数和水温变化的步数问题,不要过快变化,另外就是根据主机的运行指定好温度,剩下的就让电控厂家做就行,就是加一个温度传感器跟控制回路
回复
4楼
冷却塔的主要作用是冷却循环水温度的,主要取决于两个因素。1是水流量,2是风扇电机。
先说水流量,水泵开停与否取决于水的温度,考虑自控的话要考虑进回水的温度控制循环水泵的起停。
再说风扇电机。一是水温二是冷凝压力,考虑自控的话应当有两方面的选择,1是水温二是冷凝压力,思路健全之后,方案就容易了。
回复
5楼
:) :)
回复