本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-5-12 17:49 编辑 附件的图是典型的使用PTC加热的恒温恒湿风柜结构图吧,我不知道还有没有别的。先是说一下风柜运行状态,主要说过渡季节的问题,在春季,外界气温23°C 90% 湿度,室内要求22°C50%,此时的运行原则应该是二次回风全开,一次回风全关,只剩下新风,因为室内发热小,故PTC再热还是要打开的。但是PTC有一个特性,其发热量跟迎面风速成正比,也就是我现在风速只剩下1/10,所以ptc的热功率也只有1/10,所以完全不起作用了。实际测量发现电流非常小。
附件的图是典型的使用PTC加热的恒温恒湿风柜结构图吧,我不知道还有没有别的。
所以说这是ptc的一个弊端吧。现在风柜基本上都用PTC作为电加热的情况下,不知道大家怎么解决这个问题。
要说PTC不行吧,但是其优点也很多,比如不会过热而造成火灾。
换传统电热丝吧,其实问题也不小,因为风量只有1/10,假如原来温差是50°C的话,现在需要提会提高到500°C,这或许就是我们有时候会看到传统电热丝发红的原因吧。传统电热丝寿命短是不是跟这个有关系呢?