非本专业,自制水冷冷水中央空调,求指导
wangsen868
wangsen868 Lv.2
2013年05月11日 17:16:08
来自于中央空调
只看楼主

家里准备盖房了,计划两层,每层100平米左右。想自己做一套中央空调系统,请各位专业人士指导。先说构架,准备上水冷冷水机组,末端用风机盘管(还想做新风系统)。1.家附近有一口井,水温夏季18度,水量充足。想用它做冷却水,冷却水出口接家用水塔,作为生活用水水源。(请问冷却水出口温度多少合适?28度合适吗?这样能效比能达到7以上吗?)2.其实,经常开空调的区域也就40平方,最多60平方,不知道用多大的压缩机合适准备2P或3P。关键能效比不知道能达到多少?

家里准备盖房了,计划两层,每层100平米左右。想自己做一套中央空调系统,请各位专业人士指导。
中央空调.JPG

先说构架,准备上水冷冷水机组,末端用风机盘管(还想做新风系统)。
1.家附近有一口井,水温夏季18度,水量充足。想用它做冷却水,冷却水出口接家用水塔,作为生活用水水源。(请问冷却水出口温度多少合适?28度合适吗?这样能效比能达到7以上吗?)
2.其实,经常开空调的区域也就40平方,最多60平方,不知道用多大的压缩机合适准备2P或3P。关键能效比不知道能达到多少?
3.既然两边都是水系统,不知道蒸发端和冷凝端是用板式换热器好还是用管式的?
4.风机盘管,我发现品牌的和无牌的价格差一半还多啊?价格参考的淘宝,不知道质量差距多大,除了噪音,其它差距大吗?
5.水媒的温度分别应该是多少?4-24度合适吗?

中央空调.JPG

免费打赏
adingkgb
2013年05月20日 16:14:59
12楼
楼上各位说的都很具体了
1.井水你抽上来,生活用水用不掉的,你还得灌回去(怎么灌回去,如何防止二次污染,这都要考虑,毕竟井水不是江水,流动性小,自洁能力不足)。
2.如果井很小,经过冷凝器后的热水回灌,夏季是否能够维持井水温度不致过高(井水温度如果太高了,机组就没法运行了)
3.总共才60平米的空调面积,搞这套东西还不如弄两台3P5P的分体空调呢,系统简单可靠性高,运行成本也可控。
回复
z861511340
2013年05月20日 21:55:38
13楼
看看回复 长见识了 哈哈
回复
lbktwx
2013年05月21日 09:46:55
14楼
教你一招,好玩又便宜又能练手,大一点的旧货市场有二手的中宇/春兰,水源热泵机组买三台(内外机连接是铜管走F的,外机冷却是走水的)。外机用PVC管和井水连接保温就好了,出水直接排入下水道中。住宅楼不超过3层,一个500元的潜水泵就行。全部不会超出3000元
回复

相关推荐