请教各位:如图所示变压器二次侧短路容量如何计算 ?
lala1216
lala1216 Lv.2
2007年09月06日 21:12:42
来自于变压器
只看楼主

如下图:变压器低压侧 37/6.3KV(电抗器上侧)短路容量如何计算 ?????

如下图:变压器低压侧 37/6.3KV(电抗器上侧)短路容量如何计算 ?????

1189084359914.JPG

免费打赏
lala1216
2007年09月09日 21:50:52
2楼
另外还有一个问题:
对应电力系统两个不同的运行方式,分别在最大运行方式和最小运行方式下电力系统上某一个确定的点,比如题设的变压器低压侧,那么在两种不同方式下短路容量应该是不同的。是这样吗?
请教诸位高人!
回复
lingxuct
2007年09月10日 04:11:54
3楼
电流平方乘阻抗,是有二个。
回复
sctvcdx
2007年09月10日 23:27:43
4楼
1.首先设高压电源的短路容量为200MVA,
2.选用欧姆法.或者标么值法,哎,我不会打符号,你去查看工厂供配电系统吧!都有的
回复
lingxuct
2007年09月11日 03:57:55
5楼
短路电流=标称电压/阻抗,没必要用功率计算。
回复
lala1216
2007年09月13日 21:59:43
6楼
谢谢几位的指点,再有不明了的地方我还会打扰的。
回复

相关推荐