有一医院病房楼项目,6层楼,设计的是将风机盘管装在各个室内,走廊吊顶内新风,然后往两边各个室内分。而施工单位建议将风机盘管安装在走廊吊顶内,然后室内出风口和风盘间用帆布连接,在室内下部做一百叶回风口,回风出室内,然后经过走廊上的回风口回到走廊吊顶内,这样等于走廊是个大回风箱。他们说这种做法比较简单,也不占室内空间,面积,噪音也比较小,况且是医院,基本上营业的时候,各个房间都要开空调,利用这种系统比较适合,另外风盘用暗装,省钱。以前没接触过这种做法,请问:1、和设计方案相比,有什么优缺点?2、如果让你选择,你会用哪种方式?注:医院病房楼走廊净距2.56米,有足够安风盘的空间。
严重违规,如果实在要装在走廊里,回风也要开在病房内的墙上,回风管要密封
回复
13楼
风盘如果安装在走廊,考虑做回风箱会室内的空气.做侧送侧回.
但是新风会不好引入,还有将来的检修不好操作.还会增加会风箱和打墙洞的成本.并且会压低走廊层高!
回复
14楼
对医院这样的场合不建议这样做,但是我们这里一个地级市的财政局我见过的做法是,每个室内的风盘都在走廊里,直接风盘上部向房间内吹风,下部的回风口直接 从走廊里回风,更省事。
回复
15楼
楼上说的就是侧送侧回吧,也可以啊,把风盘安装在走廊,室内噪音还能小点
回复
16楼
如果不是医院或其他特殊场合,还是可以的,因为这样兼顾了走道的舒适性,只是盘管选型就和放在室内有区别了.
回复