风机盘管安装在走廊内的做法谁做过? 效果如何?
flyingbird
flyingbird Lv.12
2007年09月06日 21:06:04
来自于中央空调
只看楼主

有一医院病房楼项目,6层楼,设计的是将风机盘管装在各个室内,走廊吊顶内新风,然后往两边各个室内分。而施工单位建议将风机盘管安装在走廊吊顶内,然后室内出风口和风盘间用帆布连接,在室内下部做一百叶回风口,回风出室内,然后经过走廊上的回风口回到走廊吊顶内,这样等于走廊是个大回风箱。他们说这种做法比较简单,也不占室内空间,面积,噪音也比较小,况且是医院,基本上营业的时候,各个房间都要开空调,利用这种系统比较适合,另外风盘用暗装,省钱。以前没接触过这种做法,请问:1、和设计方案相比,有什么优缺点?2、如果让你选择,你会用哪种方式?注:医院病房楼走廊净距2.56米,有足够安风盘的空间。

2007年09月06日 21:15:57
2楼
1、各房间空气相通,走廊内卫生情况未必合格,有可能清洁房间被污染
2、有的房间需要负压,你这样做都是正压,达不到要求
3、一层走廊各种管道与空调设备交叉严重,影响检修与使用,比如有喷淋管道等,
回复
克莱门特
2007年09月07日 08:02:58
3楼
我从来没这样设计过,我认为缺点有以下几点:
1、这样的设计,是不懂空调的人提出来的,所以不能这样设计。
2、如果这样设计安装,造成了空气更容易受到污染。(自从“非典”以后,严禁这样的设计的。)
3、各房间的要求不一,有的需要正压在5-10pa,有的需要是负压。
4、与其它系统(配电、消防等)的配合不理想。
5、这样的造价不一定便宜(可能更贵点)。
回复
zhujizhen321
2007年09月07日 13:43:44
4楼
这样容易引起交叉感染 医院在这方面要求很高的
回复
zhujizhen321
2007年09月07日 13:44:34
5楼
况且这样不能保证病房内的负压
回复
zhujizhen321
2007年09月07日 13:45:09
6楼
总的来说这样设计是很不合理的 ,
回复
kiki369
2008年05月02日 10:09:19
7楼
各房间空气相通,如果这样设计安装,空气容易受到污染。
回复
guoyuan535
2008年05月04日 14:06:02
8楼
1:污染严重
2:作业面交叉严重,一般走廊内除去空调管道,还有强电弱电桥架,消防喷淋管道
3:房间风压无法控制
回复
loveptf
2008年05月04日 19:13:21
9楼
这样也行?同意四楼哪位高人的看法
回复
wuzhansheng1982
2008年05月05日 14:29:41
10楼
2008年05月05日 15:46:58
11楼
我觉得这样做不合理,主要有以下几点
1. 病毒交叉感染.我们知道医院就诊病人较多,走廊是公共场所,这样做会产生病毒的交叉感染;
2. 温度难于控制.医院各功能房间的室内设计温度是不同的,手术室,儿科等要求高一些,回风温度都是走廊温度,出风温度较难控制.换句话说,这样做该房间盘管承担的负荷已经不是房间本身的负荷了;
3. 不利于节能.这样做有几点难于处理,一是本层入口要设计门,尽量让走廊形成一个密闭的空间;二是各房间要同时开关空调,如果某间先开的话,回风温度总是走廊温度,而走廊温度基本上相当于室外温度,室内温度总降不下来,造成能源浪费.
弊端还有不少,当然优点也有,不过我们设计要首先考虑功能,规范,实用多方面,而不能丢了西瓜,保了芝蔴.
回复

相关推荐

APP内打开