图纸会审的时候经常性的碰到一个问题,如图所示,有看出问题的朋友谈谈自己的看法。

图纸会审的时候经常性的碰到一个问题,如图所示,有看出问题的朋友谈谈自己的看法。
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
z718623944
2013年05月13日 20:46:12
12楼
照明负荷和消防负荷不能一个回路。
4p开关的话n需要过断路器,这个位置需要4p开关吗?
回复
米克
2013年05月14日 14:04:49
13楼
qq359879362 发表于 2013-5-10 10:40 N排接法错误,PEN电缆进配电箱后分PE线和N线,PE线接PE排,N进4级漏电开关,开关出来的N接N排,提供后面分开 …按你说的怎么画图呢?
回复
米克
2013年05月14日 14:05:38
14楼
另外,应急照明和普通照明应分开。
回复
qq359879362
2013年05月14日 15:25:47
15楼
fxp8585 发表于 2013-5-13 10:36 4P换成3P的,PEN线必须接PE排,由PE排引一根线到N排,再由N排引出中性线,由PE排引出PE线。一般固定灯具无金 …有单相负载用3P漏电?不跳才怪
回复
qq359879362
2013年05月14日 15:28:16
16楼
lingxuct 发表于 2013-5-13 09:56 PEN线应先进N排并与接地装置(图中是接地汇流排NEB)连接,单独引出PE排(图中有了)。版本说的没错,但这样做应该还要一条出线N排才行,不然出线开关的N线接哪去?
回复
chang880808
2013年05月14日 19:54:35
17楼
米克 发表于 2013-5-14 14:04 按你说的怎么画图呢?不错呦
回复
_citylady1
2013年05月14日 20:51:59
18楼
本帖最后由 _citylady1 于 2013-5-16 19:09 编辑

1.进线PEN上设4P开关,违反强条,建议改为:四线进线先进PE排,并与N排联接,PE排接MEB(原表达有误),图中N线接MEB不妥
2.应急照明改用NH线,强启线加接触器,前面开关改用熔断器,应急照明回路应与普通回路分开
3.漏电开关选用单级不妥
4.电缆如为室外引入,应加设I级电涌保护器
5.进线为三相,出线应标出相数,使三相平衡
回复
肯先生
2013年05月16日 09:15:02
19楼
_citylady1 发表于 2013-5-14 20:51 1.进线PEN上设4P开关,违反强条,建议改为:四线进线先进N排,并与PE排联接,PE排接MEB,图中N线接MEB不妥 …这位同学回答很全面了
回复
红苹果
2013年05月16日 09:52:39
20楼
_citylady1 发表于 2013-5-14 20:51 1.进线PEN上设4P开关,违反强条,建议改为:四线进线先进N排,并与PE排联接,PE排接MEB,图中N线接MEB不妥 …1、按图例,设计意图是TNCS系统,故用4P漏电断路器没有违反强条。四线先进N排再与PE排联结,这话是否有误?2、同意。3、同意。1N或2P的。4、同意。5、同意。
回复
qq359879362
2013年05月17日 12:00:30
21楼
_citylady1 发表于 2013-5-14 20:51 1.进线PEN上设4P开关,违反强条,建议改为:四线进线先进PE排,并与N排联接,PE排接MEB(原表达有误),图中N …怎么用4P开关就是违反强条了?这时不用四级漏电难道用3极?
回复