图纸会审的时候经常性的碰到一个问题,如图所示,有看出问题的朋友谈谈自己的看法。
图纸会审的时候经常性的碰到一个问题,如图所示,有看出问题的朋友谈谈自己的看法。
22楼
qq359879362 发表于 2013-5-17 12:00 怎么用4P开关就是违反强条了?这时不用四级漏电难道用3极?强条:1、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-200812.2.3 采用TN–C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地。(图中中性线接地)7.5.2 在TN–C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。进线标注为四芯电缆,设4P开关,断了PEN线。
回复
23楼
qq359879362 发表于 2013-5-14 15:28 版本说的没错,但这样做应该还要一条出线N排才行,不然出线开关的N线接哪去?出现开关N线从开关出啊
回复
24楼
_citylady1 发表于 2013-5-18 10:33 强条:1、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008设4极开关PEN就一定要进开关了?不会在开关前分了PE跟N再进开关啊
回复
25楼
t挺好的啊啊
回复
26楼
小伙伴们讲了那么多后,强烈要求楼主将此图错误修改正确再发上来,供大家学习。
回复
27楼
学习了谢谢讨论
回复
28楼
总开关300mA妥否
回复
29楼
这个有意思!
回复
30楼
我顶一个哈
回复
31楼
总开关4P应该没问题,问题是N要进开关,不然没意义,。至于进前是否该分一路接地问题,,,求大侠教,
另外就是应急照明那不明确。。。