一个老生常谈的问题。。
红苹果
红苹果 Lv.14
2013年05月10日 10:28:01
只看楼主

图纸会审的时候经常性的碰到一个问题,如图所示,有看出问题的朋友谈谈自己的看法。

图纸会审的时候经常性的碰到一个问题,如图所示,有看出问题的朋友谈谈自己的看法。
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
qq359879362
2013年05月10日 10:40:06
2楼
N排接法错误,PEN电缆进配电箱后分PE线和N线,PE线接PE排,N进4级漏电开关,开关出来的N接N排,提供后面分开关N的接线,所以N排不应和PE排相接。
另外看这个箱的负载,明显不是总箱,PE应该接LEB,而不是MEB。
回复
fy17821349
2013年05月10日 11:25:16
3楼
我只看出来M线未进4P开关,然后应急照明应该设置接触器强投
回复
菲奥拉诺
2013年05月13日 09:02:48
4楼
看你这个应急照明应该是灯具上自带蓄电池的,但是充电线上端不需要空开的吧?因为这个空开跳的话,就不能继续充电了。
回复
lingxuct
2013年05月13日 09:56:45
5楼
PEN线应先进N排并与接地装置(图中是接地汇流排NEB)连接,单独引出PE排(图中有了)。
回复
爽歪歪
2013年05月13日 10:18:11
6楼
同意沙发所说的,PEN进入配电箱要分开,PE线接到箱体中的PE排上,N线接入4P的漏电开关中,开关出来的N线接入箱子中的N排上;系统上引出来的线应该是NH-BV吧,因为毕竟是应急灯
回复
fxp8585
2013年05月13日 10:36:57
7楼
4P换成3P的,PEN线必须接PE排,由PE排引一根线到N排,再由N排引出中性线,由PE排引出PE线。一般固定灯具无金属外壳,不需要PE线,是两根线。
回复
gao1978
2013年05月13日 11:07:17
8楼
PE,N同时接到MEB不又成了PEN线了吗?
回复
红苹果
2013年05月13日 15:21:50
9楼
沙发板凳说的对,进线带漏电这样做是错误的,另外带应急蓄电池式的应急灯不知道啥时候亮,如何控制
回复
pangzi13
2013年05月13日 17:16:37
10楼
版主大大说的对 先进零排再进开关
回复
ssqqugamd
2013年05月13日 17:42:46
11楼
1,四心进线的N线做二分歧,其中一根去带漏保的4P总开关,另一根接PE母排。
2,带漏保的4P总开关输出端N线去N排,再由N排PE排去各个负荷端。
回复

相关推荐