自动喷淋系统最不利作用面积你是怎么看待的?
jianhun2005
2007年09月06日 20:09:10
只看楼主

自喷规范里说到:最不利作用面积宜为矩形,且平行于一根配水支管,矩形的长要大于或等于1.2*A^0.5如长度小于1.2*A^0.5的话 可以延伸到相临的配水之管上去现在有这样一个例子:需要保护的丙类厂房的保护面积为300平方米,喷头的为一排9个 3*3m的布置 一共88排 主干管由9个喷头的中间接入 左边5个 右边4个 根据规范 作用面积的选取有:1) L=1.2*300^0.5=21 B=14

自喷规范里说到:最不利作用面积宜为矩形,且平行于一根配水支管,矩形的长要大于或等于1.2*A^0.5
如长度小于1.2*A^0.5的话 可以延伸到相临的配水之管上去
现在有这样一个例子:需要保护的丙类厂房的保护面积为300平方米,喷头的为一排9个 3*3m的布置 一共88排
主干管由9个喷头的中间接入 左边5个 右边4个 根据规范 作用面积的选取有:
1) L=1.2*300^0.5=21 B=14
最不利保护面积下 喷头为35个 一排7个 共5排(保护面积可能大于300 需考虑减少一定数量的喷头)
2) L>1.2*300^0.5
最不利保护面积下 喷头为36个 一排9个 共4排(保护面积可能大于300 需考虑减少一定数量的喷头)
3)如果喷头是一排16个 干管从最中间接入 一边8个 这最不利的保护面积又是如何选取的呢?(是不是矩形的长为左边8个喷头的保护长度?)
请问各位同行们:你们是怎么看待这问题的 怎么选取最不利保护面积的?
如建筑的造型属于那种不规则的形式的话 你们又是如何选取最不利作用面积的呢?
这些问题一直困扰着刚进入工作的我 请各位帮我解答下 提点宝贵的意见 如果有更好的WORD之类的资料的话 请发给我 我的邮箱为lwbnjut@163.com 谢谢!!
免费打赏
honner
2007年09月06日 21:10:03
2楼
300平方88排???我晕,天花板上估计都是喷头了。
回复
jianhun2005
2007年09月06日 21:40:52
3楼
300是规范规定的最不利保护面积
总面积有2W多平方米
回复