本帖最后由 cchenghongbing 于 2013-5-10 07:59 编辑 结构梁配筋图结构模板图现场实体照片以上图片砌体墙宽为300mm,梁未端设计锚固宽度为200mm,与梁相交或相连的剪力墙、柱设计未跟至梁顶顶标高。拆模时间为45天,养护时间为13天,钢筋检测合格,砼为C30商品泵送,悬梁净长为3100mm(包括前端板长)
本帖最后由 cchenghongbing 于 2013-5-10 07:59 编辑
结构梁配筋图
结构模板图
现场实体照片
以上图片砌体墙宽为300mm,梁未端设计锚固宽度为200mm,与梁相交或相连的剪力墙、柱设计未跟至梁顶顶标高。拆模时间为45天,养护时间为13天,钢筋检测合格,砼为C30商品泵送,悬梁净长为3100mm(包括前端板长)
2楼
这个很危险吧
回复
3楼
悬挑两米三 上面荷载那么大(红砖还有构造柱) 截面只有200*400 高 箍筋没有加密
导致抗剪截面不足 悬挑梁为静定构件 安全储备小,我觉得这样设计胆子太肥了。
本人一年经验,说错了欢迎拍砖。
回复
4楼
我的想法也是这样,梁腹板高度太小,这样大跨度悬挑梁最得500-700为宜,要不就设计成牛腿,:L
回复
5楼
悬挑梁是裂缝和挠度控制的
一是设计的时候 应该没有考虑裂缝挠度计算复核截面高度 。
二是 箍筋加密的构造措施不到位
三是 没人加大配筋 增加安全储备
四是 墙厚300而你用200宽的梁 十有八九 估计墙的荷载也算小了
这个要是出事情 肯定是设计担责
赶紧联系加固吧
回复
6楼
:funk:悬挑那么大,400的梁高,箍筋也没有加密,支座钢筋配的也不合理~
回复
7楼
用的红砖估计荷载算的小了好多~
回复
8楼
现在头痛呀,正准备找一家甲级设计院 进行复核是否设计有问题!哎!!
回复
9楼
人才啊!!!!
回复
10楼
:Q不是一般危险
回复
11楼
设计的事,
回复