喷淋水力计算的问题?
xiaohoper
xiaohoper Lv.6
2013年05月09日 19:42:35
只看楼主

用作用面积法对喷淋计算的时候,为了算出压力值和流量,书上是从最不利点处开始计算,用给定的喷头工作压力(例如0.1Mpa)算出喷头流量,从而算出整根支管的流量和压力;可是问题来了,对于另外一根支管接过来的喷淋管的流量和压力如何算?难不成还是用给定的喷头工作压力么? 《建筑给排水》书上,是引入了个调整系数,可是这是在两根支管布置条件相同的情况下使用的,在实际工程下,是两码事。我在应用天正软件计算的时候,第二根立管的第一个喷头压力已经是大于0.1Mpa

用作用面积法对喷淋计算的时候,为了算出压力值和流量,书上是从最不利点处开始计算,用给定的喷头工作压力(例如0.1Mpa)算出喷头流量,从而算出整根支管的流量和压力;可是问题来了,对于另外一根支管接过来的喷淋管的流量和压力如何算?难不成还是用给定的喷头工作压力么? 《建筑给排水》书上,是引入了个调整系数,可是这是在两根支管布置条件相同的情况下使用的,在实际工程下,是两码事。我在应用天正软件计算的时候,第二根立管的第一个喷头压力已经是大于0.1Mpa
了 有没有高手知道天正软件是如何计算的,还请高手介绍下 后面接入的支管流量压力怎么算?
免费打赏
光波理论
2013年11月15日 09:16:22
2楼
有此一问,顶起来呀,没人解答呀怎么
回复
王农勤
2013年11月19日 17:39:55
3楼
喷淋水力计算,关键是掌握管道的流量特征系数的计算。设每一支管流量为1L/S,计算出各管道的流量系数,然后,按最不利点0.05MPa,算到作用面积外的接入点.按规范校核,调整最不利点计算压力,调整某些管道直径(目的:压力、流量合理),至满足相关规范。这样,就完成 了水力计算。(用EXCEL编计算书即可,根本不用天正。)
回复
lj547688679
2013年11月19日 20:42:39
4楼
可以看看《自动喷水灭火系统水力计算方法》
回复
jim191965395
2013年11月21日 13:33:21
5楼
谢谢楼主的分享啊。楼主的帖子实在是写得太好了,:victory::time::victory::victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开