给冰箱充入制冷剂
freezenow12
2013年05月09日 14:57:46
来自于制冷技术
只看楼主

首先辨别出压缩机的工艺管,将工艺管割开,用真空泵抽真空,然后加制冷剂,最后把工艺管焊上就可以了个人觉得有几个步骤:1看表压,2看用量,3看效果。关于1、2我不想讲,很多书上都有。关于3看效果,是这样,一边加制冷剂一边看低压管(在压缩机附近)那根粗管,手摸逐渐变凉,最后一直到看到出现小水珠,有时能看到微霜即可停止加制冷剂。(如果在低压管上出现一大段冰霜,说明加多了。)这时冰箱可能出现自动停机,自动开机。那就可以封焊,大功告成。冬天不如夏天效果明显。细心观察吧,如果心里没底,先不封焊,多开一会机,等自动停机。








首先辨别出压缩机的工艺管,将工艺管割开,用真空泵抽真空,然后加制冷剂,最后把工艺管焊上就可以了
个人觉得有几个步骤:
1看表压,





2看用量,

3看效果。
关于1、2我不想讲,很多书上都有。

关于3看效果,是这样,一边加制冷剂一边看低压管(在压缩机附近)那根粗管,手摸逐渐变凉,最后一直到看到出现小水珠,
有时能看到微霜即可停止加制冷剂。(如果在低压管上出现一大段冰霜,说明加多了。)这时冰箱可能出现自动停机,自动开机。那就可以封焊,大功告成。冬天不如夏天效果明显。细心观察吧,如果心里没底,先不封焊,多开一会机,等自动停机。
免费打赏
ntwto5
2013年05月09日 17:35:01
2楼
路过,看看了:)
回复
jiajia45467
2013年05月09日 18:32:29
3楼
回复
lfq1234567890
2013年05月29日 15:17:11
5楼
应注意冷媒的种类,然后注意开工细节,修冰箱还是有很多细节的!
回复
xhc2013
2013年05月30日 02:17:27
6楼
同样适用于冰柜哦
回复
lbktwx
2013年05月30日 08:53:16
7楼
学习了,好,继续发表
回复
yss321
2013年11月18日 15:58:20
8楼
飘过。飘过。飘过
回复
dong8974
2013年11月19日 22:26:31
9楼
路过帮顶学习了,谢谢
回复
荣昌制冷
2013年11月20日 06:35:30
10楼
冰箱冰柜类制冷器具经过维修后,特别是更换了两器的系统,就不能按原机标示的制冷剂加注量加注了,应当重新确定新的加注量。
应该说制冷剂的加注量最终以回气管结露为准,注意“最终”二字,前提首先是要让蒸发器逐渐全部结满霜,最后回气管再慢慢结露为止,这才是正确的理解及加氟的反应过程。
而不是加氟直接加至回气管结露才放手(关阀),这就错了,这样肯定是加多了,就会造成误判或出现不正常的现象,如蒸发器的前面不结霜,只结露发凉,而蒸发器的后段或回气管结霜,甚至连压缩机也“冒冷汗”,或者压缩机保护停机等等。后面又左放右放,这样不行那样不行,七搞八搞,事情越弄越糟。所以加氟正确的程序及有规律的反应是相当重要的。
必须说明的是,在任何情况下以压力来衡量加液是否正确是极其错误的!因为所用制冷剂的不同,压力也不同;气候温度(环境温度)的不同压力也不同;运行时间(测试时间)的不同压力也不同;箱内温度的不同压力也不同;箱体密封程度的不同压力也不同;冷凝效果的不同压力也不同;压缩机性能的不同压力也不同......。压力只能用来衡量系统是否存在堵塞(冰堵或脏堵)现象,别无它用!绝对不能以压力电流多少为准!电流只能在标准蒸发温度时测定,不要超出规定即可。
冰箱冰柜的运转电流本身就很小,低压压力也很小,特别是R600系统。压力随温度而变化,电流又随负荷而改变,起初的箱温及环温又直接牵连着压力及电流,如果此时还以压力及电流作为加氟量多少,怎么才能掌握得准确?那么一点压力及电流的指示怎么分辨得准?温度指使压力在不断变化,电流随温度热负荷在不断改变,你以什么时候的为准?以多少为标准?以什么情况下的为准?所以说,以压力及电流加氟永远也加不准!!!压力及电流在加氟过程中根本不具备可操作性!!!
回复
huangsz2013
2013年11月20日 11:01:52
11楼
荣昌制冷 发表于 2013-11-20 06:35 冰箱冰柜类制冷器具经过维修后,特别是更换了两器的系统,就不能按原机标示的制冷剂加注量加注了,应当重新 …意思是在加氟过程中慢慢结霜,结露?还是先让系统结霜结露,再加氟
回复
wflengque2013
2013年11月21日 08:56:27
12楼
一边加制冷剂一边看低压管(在压缩机附近)那根粗管,手摸逐渐变凉,最后一直到看到出现小水珠