变流量的水力平衡问题
duckula1983
2013年05月08日 10:25:42
来自于采暖供热
只看楼主

各位朋友、老师、同学好,我想咨询一下水力平衡的问题,目前分户计量正在逐步推进,一些大企业,在晚上无人办公的时候就关小采暖流量,这样就会造成供热范围内其他企业和住宅的采暖流量升高,有没有什么办法保持其他的企业和住宅流量保持恒定呢,但是如果用户想关小阀门减小流量时也能实现,也就是说在某一用户调整流量的情况下,保证其他用户的1)流量基本不受影响,2)可以自己调整流量,有人说在用户前段安置压差平衡阀,有说流量平衡阀,

各位朋友、老师、同学好,
我想咨询一下水力平衡的问题,
目前分户计量正在逐步推进,
一些大企业,
在晚上无人办公的时候就关小采暖流量,
这样就会造成供热范围内其他企业和住宅的采暖流量升高,
有没有什么办法保持其他的企业和住宅流量保持恒定呢,
但是如果用户想关小阀门减小流量时也能实现,
也就是说在某一用户调整流量的情况下,
保证其他用户的1)流量基本不受影响,2)可以自己调整流量,

有人说在用户前段安置压差平衡阀,有说流量平衡阀,
还有说加电动三通阀的,

各位朋友、老师、同学 ,有没有好的建议呢?


duckula1983
2013年05月10日 15:03:09
2楼
没人顶啊,自己顶起来,,:)
回复
ycfnsunxuefeng
2013年05月13日 18:45:34
3楼
可以将热网与用户间接连接。如果直接连接,可以加大用户采暖管道的比摩阻,降低热网管道的比摩阻,这样可以提高管网的水力稳定性。不对的地方欢迎指正
回复
hhhtzgj
2013年05月22日 10:59:56
4楼
分户计量供热首先热源要做到自主变流量运行,做到热用户调节互不干扰必须在热力入口安装自力式压差控制阀,该阀门支持末端变流量调节,保持被控系统在恒定压差范围,流量控制阀只适用于定流量系统。
回复
xlxl324
2013年05月23日 10:34:17
5楼
现在散热器前都设置温控阀,热力入口处也有平衡阀,假如住宅流量大了,室内温度提升,温控阀元件就膨胀,来减少流量,所以楼主的问题不用担心吧。
回复
eems
2013年05月27日 17:11:22
6楼
是指管网水平衡么?
回复
pinghengfa
2013年09月25日 10:05:30
7楼
你的问题实际是办公楼和住宅的采暖流量分配问题,可以通过温控装置和水力平衡装置配套使用达到你想要的效果。办公楼的温控装置根据办公楼的需求设定好程序,给出信号让电动调节阀开启、调节、关闭。但是有一点,你的变流量系统水力平衡一定要解决好。
你说的单靠装什么阀门是很难解决这个问题,一定要站在系统整体运行的相互协调考虑问题。
回复

相关推荐

APP内打开