大家一起探讨:边跨板的支座形式分析
海马同志
2013年05月07日 11:17:11
只看楼主

边跨板按固支计算的非理论依据: 1、PKPM板计算把剪力墙和边缘梁归为一类。 2、目前大量的工程按固支计算,无安全问题。边跨梁扭转破坏的例子目前知道的是预制板砖混结构中的阳台梁,及雨篷梁。即便是梁破坏了,对结构的大体安全产生的影响远不及柱破坏影响大。 3、像日常见的小木凳。四只脚,一块板,四边梁。 理论依据: 1、论文《钢筋混凝土梁板体系中梁刚度对板受力性能的影响》中论述中中梁的刚度对于板,当梁高


边跨板按固支计算的非理论依据:
1、1.jpgPKPM板计算把剪力墙和边缘梁归为一类。
2、目前大量的工程按固支计算,无安全问题。边跨梁扭转破坏的例子目前知道的是预制板砖混结构中的阳台梁,及雨篷梁。即便是梁破坏了,对结构的大体安全产生的影响远不及柱破坏影响大。
3、像日常见的小木凳。四只脚,一块板,四边梁。
理论依据:
1、论文《钢筋混凝土梁板体系中梁刚度对板受力性能的影响》中论述中中梁的刚度对于板,当梁高/板厚>4.5时,可将梁定义为刚性梁。
2.jpg

3.jpg

我们把板对梁的扭转产生的位移分成 XY两个方向, Y方向可以是定义成刚性,无位移, X方向的位移假设是 X,梁高为 450,以梁底为圆心旋转,跨度按 3米,板的绕度按 1/200取,两种旋转角度相同,则板的位移为 15mm,梁的位移 X=2.25mm.此种情况是以最不利考虑。
2、论文《现浇混凝土结构中梁与板的协同作用》用SAP2000程序对角区格分析,得出的结论如下:
4.jpg

5.jpg

6.jpg

位置3(内)的绕度和位置2(边)的绕度相差不大,
7.jpg

8.jpg

My’(边) My’’(内)在梁高 450,板厚 120的弯矩分别为 -11.03-22.67
My’(边) My’’(内)在梁高 470,板厚 120的弯矩分别为 -13.91-23.02
My’(边) My’’(内)在梁高 500,板厚 120的弯矩分别为 -18.22-24.00
My’(边) My’’(内)在梁高 720,板厚 120的弯矩分别为 -20.89-25.94
My’(边) My’’(内)在梁高 800,板厚 120的弯矩分别为 -22.15-26.67
3、论文《梁板相对刚度对现浇板弯矩影响的修正研究》里面提到:如果现浇板的边支座为梁,则其支座形式应是介于固支和铰支之间的一种状态,而且也与梁板的相对刚度有关。用ANSYS分析的如下:
11.jpg

22.jpg

板厚100
33.jpg

MDy(边中)弯矩约为0。MBy(边角)有负弯矩。
实例:
44.jpg

55.jpg

边跨板负弯矩( -4.60)约为内跨( 9.28)的一半。
边跨板按简支考虑的目的,主要是消除对梁的不利影响。然则有以下疑问:
1、如何解释一个普通的木凳,板面对梁有无扭矩不利影响。若破坏,应是脚先破坏而不是边梁。
2、如果把梁高和板高的刚度比换成顶层柱层高和梁高,是否屋面梁应按铰支。
3、如何考虑大荷载(如屋顶花园)支座处裂缝的计算,按铰支计算无弯矩,实际弯矩存在,必然要考虑裂缝的影响。若不考虑,如何防水,虽然实际工程中目前没有碰到这个问题。
4、既然按简支计算是为了消除对梁扭转的不利影响,以下情况,边跨挑个小板,我们实际都是按固支计算的,不是自相矛盾吗?
同时,按简支计算,仅靠通长的钢筋是否能满足裂缝计算要求,虽然裂缝计算也是笔糊涂账。若满足计算要去,又按简支的理论,实配钢筋会远超构造配筋的面积,板对梁的不利影响又是如何考虑。
弯矩图:
66.jpg

77.jpg

计算配筋面积(弹性
88.jpg

结论,按照北京院的做法,板都是按塑性计算,而我们实际工程中都是按弹塑性计算,不管简支还是固支,已经偏安全,对于梁的不利影响不应该通过铰接去消除,而实际上,梁的扭转,板同样提供有利作用。把边跨板假设为简支,在一般的功能结构中没有任何问题,但是在大荷载作用下,使用的使用极限状态(裂缝)是否满足个人认为还是个疑问。若按保守配筋,应包络设计为宜。
由于近段时间太过繁忙,加之手上资料有限,上述论据较为粗疏,还望批评指正。

ps:在此感谢温员外区管对该篇的理论和实践上的大力支持{:2_80:}
和大家分享一下上文中提到的论文依据:







1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


11.jpg


22.jpg


33.jpg


44.jpg


55.jpg


66.jpg


77.jpg


88.jpg

54fbdea5d3a7678ce639.pdf
352 KB
立即下载
0cf6255c7ef7d0375272.pdf
257 KB
立即下载
05f5b16efc20bc75ec34.pdf
579 KB
立即下载
免费打赏
温员外
2013年05月07日 11:39:32
2楼
板的计算是最简单,也是最复杂的。
回复
liuyinwang
2013年05月07日 11:43:45
3楼
温员外 发表于 2013-5-7 11:39 板的计算是最简单,也是最复杂的。管理员说的很有道理,我就经常出问题,楼主这个分析看的我受益匪浅啊,谢谢
回复
caomowang
2013年05月07日 12:05:07
4楼
我是新人,看了楼主的帖子学到了,楼主好人啊
回复
温员外
2013年05月07日 12:18:55
5楼
上面的也解释了我以前说的,为什么地下室外墙扶壁柱不能当支座考虑的原因。
回复
幸福的工程汪
2013年05月07日 13:16:37
6楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
jszxwsw
2013年05月07日 14:37:17
7楼
钢筋混凝土结构上百年了,边跨楼板并没有因为所谓的“铰支”和“固支”单独坍塌过
回复
jourer
2013年05月07日 15:27:16
8楼
不是按铰接考虑时支座处产生的裂缝一定要比按固接考虑时大,这是一个错误的概念。
回复
蜗牛行者
2013年05月08日 09:29:22
9楼
管理员说的很有道理,我就经常出问题,楼主这个分析看的我受益匪浅啊,谢谢
回复
zyb15023265759
2013年05月08日 10:14:24
10楼
楼主这个问题,让我受益匪浅,谢谢楼主分享。
回复
zzk31313
2013年05月08日 12:07:29
11楼
楼主的分析很好,了解一下呵呵额