一个五层的工业生产厂房,按照规范需要设置水泵接合器,室外有稳高压消防系统。请教各位大侠:消火栓入口处与水泵接合器处的距离,具体规范有要求还是远一些就可以了?谢谢!

一个五层的工业生产厂房,按照规范需要设置水泵接合器,室外有稳高压消防系统。请教各位大侠:消火栓入口处与水泵接合器处的距离,具体规范有要求还是远一些就可以了?谢谢!
君临天下
2013年05月06日 18:02:14
2楼
5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。
回复
j3917332
2013年05月06日 19:04:18
3楼
二楼正解,不过水泵接合器建议和消火栓设计有共通之处,就是距离路边不宜太远