抗震规范“内墙阳角至门窗洞边的最小距离”怎么理解?
bianxd0415
bianxd0415 Lv.7
2013年05月04日 09:47:44
来自于砖混结构
只看楼主

7.1.6 多层砌体房屋中砌体墙段的局部尺寸限值,宜符合表7. 1. 5的要求:

7.1.6 多层砌体房屋中砌体墙段的局部尺寸限值,宜符合表7. 1. 5的要求:


111.jpg

免费打赏
bianxd0415
2013年05月05日 15:45:18
2楼
上面那道纵墙哪个是阳角?大家怎么理解?
回复
烽☆火
2013年05月06日 11:00:27
3楼
两个阳角??
回复
bianxd0415
2013年05月06日 18:40:29
4楼
对,这要每侧再加750业主肯定通不过呀
在《建筑结构设计常见及疑难问题解析》一书中这样解释:
“内墙阳角至门窗洞口边的最小距离。多层砌体结构房屋中的门厅、楼梯间等的室内拐角墙,常常是地震破坏比较严重的部位。由于门厅、楼梯间处的纵墙或横墙中断,并为支撑上层楼盖荷载而设置开间梁或进深梁,从而造成梁支撑在室内拐角墙上这些阳角部位的应力容易集中,梁端支撑处的荷载又较大,如支承长度不足,局部刚度又有变化,破坏往往极为明显。为了避免这些部位的严重破坏,除了在构造上加强连接,加强梁的支承长度以及墙角适当配置构造钢筋外,还必须限制内墙阳角至门窗洞口边的最小距离。
回复
bianxd0415
2013年05月08日 19:09:12
5楼
难道来错地方了?:'(:'(
回复
z13309499654
2014年02月03日 22:32:20
6楼
内墙阳角至窗边距离太小了,容易在地震时发生破坏,而且根据要求,在计算时不考虑转角刚度,因此需注意