做了一个框架小高层,刚刚超过24米,首层单侧挡土,有挡土墙。将挡土墙建到模型里面,很明显因为挡土墙的影响单侧刚度过大,导致结构计算的位移比严重超限,总工说在打计算书时取删除挡土墙得计算结果。个人觉得有点自欺欺人,还有一个办法是墙下不做基础,布置梁,用梁将挡墙的荷载导致柱子,也就是挡墙类似于“填充墙”,可这也只是设计者这么想实际肯定不是这样,再一个墙产生的弯矩不能直接传给基础,对整体结构来说也不是啥好事。

做了一个框架小高层,刚刚超过24米,首层单侧挡土,有挡土墙。

将挡土墙建到模型里面,很明显因为挡土墙的影响单侧刚度过大,导致结构计算的位移比严重超限,总工说在打计算书时取删除挡土墙得计算结果。个人觉得有点自欺欺人,

还有一个办法是墙下不做基础,布置梁,用梁将挡墙的荷载导致柱子,也就是挡墙类似于“填充墙”,可这也只是设计者这么想实际肯定不是这样,再一个墙产生的弯矩不能直接传给基础,对整体结构来说也不是啥好事。

我也是新手,还没整太明白,希望大家能给小弟指条明路,有更好的办法,兄弟在此谢过先。
免费打赏
chenxingbo
2014年02月25日 10:45:49
13楼
用梁来模拟挡土墙,然后挡土墙单算,这就没有什么问题
回复
小小菲菲
2014年02月25日 15:07:15
14楼
挡墙与主体脱开
回复
梦就在
2014年02月25日 15:44:59
15楼
路过,看看学习学习
回复
yibuzhiyao
2014年02月25日 18:01:15
16楼
应该坚持脱开,不然隐患自然是设计者自受。
回复
sunshineyh
2014年02月25日 19:44:08
17楼
这个是很久以前的帖子了,才看到,我也来谈谈我的愚见,控制位移比的目的是限制扭转,如果位移比超的那个点的位移很小。比如最大位移是2mm,房子是不会破坏的。
回复
yzh8855wan
2014年02月26日 08:15:15
18楼
挡墙和主体结构分开计算,不然计算失真,而且你的不是地下室,嵌固端 在基础顶,按地下室计算不准确
回复
qq_1407894974159
2015年03月06日 15:32:29
19楼
最后咋整的?
回复
junwei2717
2017年03月21日 11:09:42
22楼
ffffff
回复
lyl311309
2017年04月19日 16:20:49
23楼
以前遇到过类似问题,算的时候挡土墙不建入模型中,然后单独按一端固接,三端简支计算挡墙,再把水平荷载输到柱子上