关于单侧挡土墙影响结构周期,位移比的问题
marry1024
marry1024 Lv.12
2013年05月03日 20:24:31
只看楼主

做了一个框架小高层,刚刚超过24米,首层单侧挡土,有挡土墙。将挡土墙建到模型里面,很明显因为挡土墙的影响单侧刚度过大,导致结构计算的位移比严重超限,总工说在打计算书时取删除挡土墙得计算结果。个人觉得有点自欺欺人,还有一个办法是墙下不做基础,布置梁,用梁将挡墙的荷载导致柱子,也就是挡墙类似于“填充墙”,可这也只是设计者这么想实际肯定不是这样,再一个墙产生的弯矩不能直接传给基础,对整体结构来说也不是啥好事。

做了一个框架小高层,刚刚超过24米,首层单侧挡土,有挡土墙。

将挡土墙建到模型里面,很明显因为挡土墙的影响单侧刚度过大,导致结构计算的位移比严重超限,总工说在打计算书时取删除挡土墙得计算结果。个人觉得有点自欺欺人,

还有一个办法是墙下不做基础,布置梁,用梁将挡墙的荷载导致柱子,也就是挡墙类似于“填充墙”,可这也只是设计者这么想实际肯定不是这样,再一个墙产生的弯矩不能直接传给基础,对整体结构来说也不是啥好事。

我也是新手,还没整太明白,希望大家能给小弟指条明路,有更好的办法,兄弟在此谢过先。
nc9607048
2013年05月03日 20:31:01
2楼
挡墙与主体脱开
回复
marry1024
2013年05月03日 20:35:24
3楼
nc9607048 发表于 2013-5-3 20:31 挡墙与主体脱开这个在工程实际甲方基本不可能让你单独做一面挡土墙将主题与土隔离啊,
回复
marry1024
2013年05月04日 07:20:17
4楼
愁死我了,顶起来
回复
阿土怕瓦落地
2013年05月04日 11:25:15
5楼
1,打计算书时取删除挡土墙得计算结果。
2,改构造措施,挡土墙与柱柔性连接、
3,设地下室,嵌固端改为地下室顶
回复
marry1024
2013年05月05日 08:50:49
6楼
阿土怕瓦落地 发表于 2013-5-4 11:25 1,打计算书时取删除挡土墙得计算结果。2,改构造措施,挡土墙与柱柔性连接、3,设地下室,嵌固端改为地 …多谢指点,不过定义为地下室应该是不行,毕竟与实际不符,如果改嵌固端,那就应该是转换了吧。
回复
nixuebin12345
2013年05月23日 12:58:44
7楼
有挡土墙时位移比的结构意义不大,肯定会超,此层应放松控制
回复
jishifuwudi
2013年05月23日 16:18:09
8楼
这种一面挡土的情况 ,我们应该谨慎处理,尤其是高层建筑,据朱炳寅所著《建筑结构设计问题及分析》中2.3.4中讲述了 这个问题,当中只明确讲出了一个建议:分开挡墙。这个问题假如设计不当 ,后果非常严重。单侧土压力的大小必须复合计算。个人愚见
回复
marry1024
2013年05月23日 16:25:21
9楼
jishifuwudi 发表于 2013-5-23 16:18 这种一面挡土的情况 ,我们应该谨慎处理,尤其是高层建筑,据朱炳寅所著《建筑结构设计问题及分析》中2.3.4 …我也认为这是最合理的办法,将单侧土与结构整体分开,实际工程甲方不允许,自己的总工也不允许……
回复
jishifuwudi
2013年06月03日 16:11:10
10楼
爷们丶丶丶 发表于 2013-5-23 16:25 我也认为这是最合理的办法,将单侧土与结构整体分开,实际工程甲方不允许,自己的总工也不允许……那 得 看你总工 水平如何 了,假如 没有成熟的经验 ,那你总工是一种不负责任的做法!你那个问题 抗震设计中 更应该引起重视。
回复
xiaozhuzi053
2014年02月03日 08:52:33
12楼
我原来有一个工程,就是挡墙不建模,把墙的荷载加到梁上,导到基础上
回复

相关推荐

APP内打开