填充墙后塞口的砌筑方法的明确要求
zxflly
zxflly Lv.4
2013年05月02日 17:21:33
来自于建筑施工
只看楼主

填充墙后塞口的砌筑方法的明确要求7D后补砌对于斜砌的要求有木有 具体在哪本书上的

填充墙后塞口的砌筑方法的明确要求
7D后补砌

对于斜砌的要求有木有 具体在哪本书上的
zhongcongzhou
2013年05月02日 17:53:41
2楼
这个是根据不同的砌体看不同的图籍
回复
天三
2013年05月03日 08:19:10
3楼
原则上,每次砌筑不超过墙高的1/2或1.5米之内,间隔时间越长越好,给砂浆凝固时产生的收缩时间越长越好。
回复
保定小崔
2013年05月04日 10:31:56
4楼
砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011中:填充墙砌体与承重结构间的空隙,应在填充墙砌筑14d进行...不是7天的要求了,而且在厨房、洗浴间、卫生间等填充墙下的混凝土坎墙已不再做强制要求,用词为“宜”...
回复
保定小崔
2013年05月04日 10:33:33
5楼
你说的斜砌基本上没啥要求,只不过是高度达不到平砌的尺寸罢了...
回复
cgc2010
2013年05月04日 10:55:53
6楼
14天补砌筑,斜砌有做法看12G614-1。
回复
武止戈
2013年05月05日 21:26:08
7楼
很好 最近要做砌体了
回复
无间道
2013年05月06日 06:40:05
8楼

14天补砌筑,斜砌有做法看12G614-1。