有个高层综合楼 一直四层是商场 商场中间有个中庭 也就是说商场有一块是从一层一直通到四层顶的大空间 是否要上消防水炮 请问消防水炮是不是用自喷泵供给就行 消防水池的容积要把消防水炮的量加进去吗 还是消防水炮和自喷哪个量大算哪个

有个高层综合楼 一直四层是商场 商场中间有个中庭 也就是说商场有一块是从一层一直通到四层顶的大空间 是否要上消防水炮 请问消防水炮是不是用自喷泵供给就行 消防水池的容积要把消防水炮的量加进去吗 还是消防水炮和自喷哪个量大算哪个
免费打赏
babystrong240
2013年05月02日 14:34:42
2楼
不用水炮吧,炮是石化规里工业上才用到的。
回复
zoujian2004
2013年05月02日 21:18:18
3楼
要上水炮吧
重庆地方规范是净空超过8m的 这类建筑都要上了
自喷规范规定的喷头保护高度也不超过12m啊

应该设置水炮的
回复
君临天下
2013年05月02日 21:27:43
4楼
自喷规范规定的喷头保护高度也不超过12m。大空间自能灭火系统就是这样规定的。
回复
zoujian2004
2013年05月02日 22:54:39
5楼
忘记回答水量了
广东的那个大空间系统的规范
说得是
水炮和自喷系统合用消防泵,水量按照大的取就是,水泵选择也是
水炮和自喷系统管网在报警阀前分开
回复
abcdefgh1919
2013年05月03日 08:50:16
6楼
zoujian2004 发表于 2013-5-2 22:54 忘记回答水量了广东的那个大空间系统的规范说得是非常感谢 我还以为各是各的泵呢 泵房地方小 水池也有限 一起的话就好画了