请教高手,关于ro缓开阀和低压保护
youngx0
youngx0 Lv.2
2007年09月06日 12:24:01
来自于纯水系统
只看楼主

当高压泵前端压力过低时,低压保护开关关闭缓开阀,高压泵,但此时,过滤水泵扔在运行,缓开阀一旦关闭,后段憋压,低压保护开关处的压力是否会上升,从而解除警报,重新启动高压泵和缓开阀。如果是这样,是不是会造成高压泵和缓开阀频繁启闭?

当高压泵前端压力过低时,低压保护开关关闭缓开阀,高压泵,但此时,过滤水泵扔在运行,缓开阀一旦关闭,后段憋压,低压保护开关处的压力是否会上升,从而解除警报,重新启动高压泵和缓开阀。如果是这样,是不是会造成高压泵和缓开阀频繁启闭?
免费打赏
jsjdlzq
2007年09月06日 15:07:14
2楼
这个问题需要编程人员解决的,一般在程序中将高压开关和低压开关的信号作延时处理,以防止信号抖动;将这两个信号作为故障信号来处理,即一旦信号动作,进行故障程序处理,信号自保持(不会出现你说的反复的现象),再进行相应的停机程序
回复
chen19810825
2007年09月06日 16:24:07
3楼
不会的,有很多种plc的写法的。或者干脆就让原水泵也停。
回复
eest02
2007年09月09日 13:47:05
4楼
我编过这样的程序,当低压时,PLC输出低压报警,整个系统停止,工作人员检查系统,如无问题按报警复位重新启动系统,如没有PLC可用低压开关解除自锁点,停止系统,低压产生有吗原水没水,要吗预处理污堵,已经用进水慢开阀的系统应该不小了,肯定使用PLC.
回复

相关推荐

APP内打开