请教大师一个问题。我们在建项目办公楼框架结构的,基础埋深2.5左右,基地标高-2.9 二层楼面的标高是+2.95 圈梁的位置在-0.06 施工中监理要求框架柱先施工至0.00,然后砖基础砌筑,施工圈梁。-0.06一下的柱子箍筋按10全加密。请问-0.06位置算不算嵌固位置,箍筋时候需要加密,箍筋加密区布置按照1/3净高还是1/6净高 ,+2.95以下的加密区是按照1/3净高还是1/6。求解。在线等。

请教大师一个问题。2013年05月02日 07:06:40
2楼
看看抗震规范就全清楚了,没有的话就下载一个。
回复
zz20111111
2013年05月02日 09:01:37
3楼
-0.6那个应该算地下框梁,以下的柱子属短柱,须全高加密。首层加密计算从地下框梁顶算起(Hn/3)。
03G101的时候有这个概念,但是11G101把它归属于基础联系梁了,但是锚固构造有区别,具体可参照11G101-3第92页大样(二)。
另一方面,嵌固的问题,因为下部柱子不属于基础短柱,达不到嵌固条件,个人认为嵌固还是在基础顶面。
回复
yuecheng000
2013年05月08日 13:01:43
4楼
zz20111111 发表于 2013-5-2 09:01 -0.6那个应该算地下框梁,以下的柱子属短柱,须全高加密。首层加密计算从地下框梁顶算起(Hn/3)。03G101 …恩 是 看了下 确实有道理 不过请教一下 基础连系梁跟地圈梁的概念定义有区别吗