集水井容积计算
zxc525352
zxc525352 Lv.3
2013年04月29日 18:46:42
只看楼主

由于设计流量为60000m3/d,总变化系数为1.31,则设计流量Qmax= Kz×Qa=1.31×60000 =78600m3/d=3275m3/h = 0.9m3/s 。设污水泵房选用三用一备泵,则每台泵的平均流量为:0.9/3=0.3m3/s。集水井的有效容积按照一台泵5min的流量计算:V=0.3*60*5=90m3。取集水井深度为H=3m,集水井水面表面积为S=90/(L*B)=30m,设井宽B=5m,则井长L=30/5=6m,取超高为1m,浮渣高0.5m,则集水井实际井深为:H=3+1+0.5=4.5m

由于设计流量为60000m3/d,总变化系数为1.31,则设计流量Qmax= Kz×Qa=1.31×60000 =78600m3/d=3275m3/h = 0.9m3/s 。设污水泵房选用三用一备泵,则每台泵的平均流量为:0.9/3=0.3m3/s。集水井的有效容积按照一台泵5min的流量计算:V=0.3*60*5=90m3
取集水井深度为H=3m,集水井水面表面积为S=90/(L*B)=30m,设井宽B=5m,则井长L=30/5=6m,取超高为1m,浮渣高0.5m,则集水井实际井深为:H=3+1+0.5=4.5m



这样的计算正确吗??求高手指导。还有水泵是3台同时连续转的吗,会不会池太小,要是轮流运行,又能不能达到处理量

免费打赏
yuweiok
2014年02月26日 09:45:15
12楼
正确,就是这样计算
回复
tszsj
2014年02月26日 09:51:40
13楼
学习学习!!
回复
竹雨轩
2014年02月28日 13:02:20
14楼
设计的有点小。。。。。
1、集水井的水泵开启,不建议频繁启动
回复
雨涵
2014年08月06日 21:25:01
15楼
受教了 很用用啊~~~
回复
飞啊飞啊
2014年08月17日 15:13:26
16楼
可以适当的放大一点尺寸,防止频繁启动。
回复
phanghui
2014年08月28日 09:24:30
17楼
原来还可以这样算。。。。
回复
phanghui
2014年10月07日 09:02:13
18楼
学习了,谢谢。。。。。
回复
daliu300
2015年01月25日 07:02:57
19楼
谢谢楼主奉献的好资料。。。
回复
zpf321626
2015年02月25日 20:50:35
20楼
太小了,用三台泵的五分钟流量,还有没有进水口的标高
回复
bmc365
2015年06月29日 17:05:52
21楼
还有池底会有少量存水,不会抽干净的。要预留大些
回复