排水沟接入集水井,集水井尺寸该如何定
疏钟淡月
2016年04月29日 22:00:22
只看楼主

把排水沟或排水涵管中的雨水通过集水井集中排走,集水井的尺寸该如何确定??? 请了解的高手赐教

把排水沟或排水涵管中的雨水通过集水井集中排走,集水井的尺寸该如何确定???
请了解的高手赐教
免费打赏
一截
2016年04月30日 08:52:45
2楼
顶起来~~楼主辛苦了~
回复
浪尽天涯
2016年05月03日 14:20:56
3楼
设计上就有一个尺寸规格
回复
线轴
2016年05月05日 08:21:49
4楼
你讲的比较笼统,不知道是雨水还是污水。但是根据规范要求,集水井的最小容量不低于污水泵的5min的排水量。为了避免水泵的频繁启动,一般规定集水井的容量不低于6-8次启动/小时。根据我的多年经验,我每次都取5次/小时。校核的方法是:例如污水泵的单位排水量10t/h,我就取集水井的有效容积2立方米。而且还要保证潜式污水泵能够放入井中。不知能否帮到你。
回复
yunzhonghe561
2016年05月26日 12:39:59
5楼
楼上分析的是
回复
好美
2016年05月26日 15:09:47
6楼
:victory:顶起来~~楼主辛苦了~
回复
听歌小王子
2016年05月29日 09:45:53
7楼
非常不错的资料,谢谢楼主分享。
回复
tiop0804
2016年05月31日 08:38:25
8楼
顶起来~~楼主辛苦了~
回复
abd30500
2016年07月27日 14:16:28
9楼
线轴 发表于 2016-5-5 08:21 你讲的比较笼统,不知道是雨水还是污水。但是根据规范要求,集水井的最小容量不低于污水泵的5min的排水量。 …谢谢你的分析!想请问下根据通则GB50352-2005,半地下室较低处需设集水坑(没设地沟)。那么集水坑的盖板就必须是镂空的了,这个盖板规格有图集引用吗?
回复
线轴
2016年07月28日 09:04:02
10楼
abd30500 发表于 2016-7-27 14:16 谢谢你的分析!想请问下根据通则GB50352-2005,半地下室较低处需设集水坑(没设地沟)。那么集水坑的盖板 …你可以选用明沟盖板的方案进行校核设计。