项目是一个厂房,工字钢柱、砖墙结构,利用柱内主筋或工字钢柱作为防雷验引下线~刚工作不久的小白,这段现场刚开始做构造柱,现场看到在扎钢筋,支模板,如图所示,此处图纸标有引下线,请问,柱筋是否需要和最下面的水平铺设的钢筋焊接啊?
项目是一个厂房,工字钢柱、砖墙结构,利用柱内主筋或工字钢柱作为防雷验引下线~
刚工作不久的小白,这段现场刚开始做构造柱,现场看到在扎钢筋,支模板,如图所示,
此处图纸标有引下线,请问,柱筋是否需要和最下面的水平铺设的钢筋焊接啊?
2楼
同问!帮顶了!!!!!!!
回复
3楼
下层网片筋四个角需不需要焊接起来啊
回复
4楼
绑扎也可以满足规范要求,但是施工浇筑混凝土时往往不能满足要求,个人以为焊接最好。
回复
5楼
无论从哪个角度讲,焊接肯定不会错
回复
6楼
本帖最后由 wangyan80 于 2013-7-29 22:10 编辑
柱筋与底筋应该焊接,底部横纵筋也应该加拐子焊接,再通过基础梁或扁钢将几个独立基础的接地装置连接。别忘了甩出几根扁钢做测试点,后期摇下电阻,实在不够就做辅助接地。预埋钢柱基础螺栓时与引下线钢筋焊接好。
回复
7楼
本人认为只需将水平敷设的钢筋与用于防雷的那根柱筋焊接即可,其余绑扎。
回复
8楼
图片看:钢筋柱体可以做引下线,但基础阀板较小、较薄,可能不能满足接地电阻值的要求。需另增加人工接地极若干,具体参考05D10施工图集。
回复
9楼
要焊接,基础板筋四围连接一起效果较好,还要用40*4的扁钢与引下线焊接引到基础外做散流体(备用),万一接地电阻达不到要求,可增加人工接地极。
回复
10楼
焊接焊接焊接焊接
回复
11楼
需要,要和水平钢筋焊接。
回复