2012 年二级建造师考试公路工程真题及答案(案例) 三、案例分析题 (一) 1 、施工单位质鼍评定中的错误做法:施工单位将台背回填作为分部工程,下设挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。 正确做法:台背回填应作为分项工程,挖台阶与填土不应作为分项工程。 2 、地基处理的验收不符合隐蔽工程验收制度规定。 理由:隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目,隐蔽前必须进行质量检查和验收,由施丁项目负责人组织施工人员、质检人员,并请监理单位、建设单位代表参加.必要时请设计人参加,检查意见应具体明确,检查手续应及时办理,不得后补。须复验的要办理复验手续,填写复验
2012
年二级建造师考试公路工程真题及答案(案例)
三、案例分析题
(一)
1
、施工单位质鼍评定中的错误做法:施工单位将台背回填作为分部工程,下设挖台阶与填土两个分项工程进行质量评定。
正确做法:台背回填应作为分项工程,挖台阶与填土不应作为分项工程。
2
、地基处理的验收不符合隐蔽工程验收制度规定。
理由:隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目,隐蔽前必须进行质量检查和验收,由施丁项目负责人组织施工人员、质检人员,并请监理单位、建设单位代表参加.必要时请设计人参加,检查意见应具体明确,检查手续应及时办理,不得后补。须复验的要办理复验手续,填写复验13
期并由复验人做出结论。
3
台背填筑施工过程中的错误做法以及改正。
(1
)错误做法:采用与桥头引道一致的粘土作为台背填料。
正确做法:台背填筑应采用透水性材料填筑,优先选用砂砾类土,如砂砾、碎石、碎石土等,并有一定的级配。
(2
)错误做法:桥台上绘出每层填筑的填厚线位
正确做法:挂牌划线施工,每层填筑均照相并与检测资料一并保存。
(3
)错误做法:分层松铺厚度30cm
。
正确做法:分层松铺厚度宜小于20cm
。
4
、通车后,该桥台最易出现的病害是:构造裂缝、桥头跳车。
(二)
1
、在施工组织设计的第一条中,还应补充的基本原则:早喷锚、勤量测。
2
、施工组织设计中第二条的错误做法及改正:
(1
)错误做法:进洞50m
左右后,开始做洞口工程。
正确做法:掘进前应先做好隧道洞口工程,做好洞口边坡、仰坡及天沟、边沟等排水设施,确保地表水不危及隧道施工安全。
(2
)错误做法:支护面至开挖面的距离拟定为10m
。
正确做法:洞内支护,宜随挖随支护,支护至开挖面的距离一般不得超过4m
。
3
、本隧道可能遇到的不良地质情况及危害:石灰岩、页岩、泥灰岩等可溶性地层,当有充水的溶槽、溶洞或暗河等与隧道相连通时可能会造成水害。
4
、左线隧道接长度划分属于中隧道。
理由:隧道按照长度分为特长隧道:L>3000m
。长隧道:3000
≥L
≥1000m
,中隧道;1000>L>500m
.短隧道:L
≤500m
。本案例中,左线隧道进口桩号为Kl5+270
,隧道出口桩号为Kl6+050
,其长度为(16050-15270
)m=780m
,因此属于中隧道。
(三)
1
、就左岸靠近主桥四跨的桩长情况,该段引桥桩基采用人工挖孔方法施工不恰当。理由:人工挖7L
超过10m
深,应采用机械通风,并必须有足够保证安全的支护设施及常备的安全梯道。
人工挖孔最深不得超过15m
。
2
、改正背景中挖孔桩安全控制要点的错误之处。
(1
)孔内照明应使用36V
电压的灯具。
(2
)电器设备必须装设漏电保护装置。
3
、根据图示,引桥主梁所用的吊装方法为整孔吊装。
4
、C
、D
、E
施工作业区域布置不合理。
理由:施工便道和预制台座不应该在存梁区与吊装区之间。
5
、将锚具取下,凿除锚下损坏部分,然后加筋用高强度混凝土修补,将锚下垫板加大加厚,使承压面扩大。
(四)
1
、图示网络工期为320d
,关键线为:A-C-F-I
。
2
、针对背景中的网络计划,C
、D
、E
工作工期索赔和费用索赔的合理性分析如下。
C
工作:工期索赔和费用索赔不合理。因为导致C
工作中断的原因是施工单位设备故障,应由施工单位承担责任。
D
工作:工期索赔和费用索赔不合理。虽然百年一遇的冰雪灾害属于不可抗力,施工单位理应可以索赔工期,但是。工作的总时差为30d
,晚开工l5d
没有超过其总时差,所以不可提出工期索赔的申请。不可抗力发生后的停工损失的责任应由施工单位承担,所以也不可提出费用索赔的申请。
E
工作:工期索赔不合理,费用索赔合理。图纸晚到造成的停工责任应由建设单位承担,因此可提出费用索赔的申请。但由于E
工作有10d
的总时差,停工时间没有超过总时差,因此不可提出工期索赔的申请。
3
、可索赔的费用=10d
×(1.5+0.2
)万元/d=17
万元。
4
、结合背景,施工单位应编制路基土石方开挖、挡墙基坑开挖、桥梁基础施工、上边坡防护工程施工安全生产专项施工方案。