在人防区域,我们用黑铁管,黑铁管与黑铁管间用套管焊接,请问还要烧跨接吗?

在人防区域,我们用黑铁管,黑铁管与黑铁管间用套管焊接,请问还要烧跨接吗?
免费打赏
dianqipanli
2013年04月28日 14:10:13
2楼
既然已经焊接,还做跨接做什么?跨接的电气连接能够比套管焊接连接的更可靠吗?
回复
yjlxss
2013年04月28日 17:02:17
3楼
dianqipanli 发表于 2013-4-28 14:10 既然已经焊接,还做跨接做什么?跨接的电气连接能够比套管焊接连接的更可靠吗?:)明白了,谢谢你啊!还有一条是关于86线盒的,人防的特性墙体上不得暗埋86线盒!必要就做暗管明箱处理!怎么做到暗管明箱?
回复
dianqipanli
2013年04月28日 19:52:59
4楼
管套扣,箱开孔,采用索母丝扣连接。
回复
米克
2013年04月29日 06:18:40
5楼
1、焊接钢管套管连接需要跨接焊。管与管、管与盒、管与箱都需要跨接焊接,保证电气联通。
2、人防区 有地方要求用镀锌钢管预埋。
回复
dianqipanli
2013年04月29日 08:48:51
6楼
套管焊接连接,套管的两头与钢管均是满焊,比跨接线6D焊接的电气连接还要可靠;不过,钢管与箱体、金属线盒还是需要进行跨接。
回复
yjlxss
2013年04月29日 10:50:34
7楼
dianqipanli 发表于 2013-4-29 08:48 套管焊接连接,套管的两头与钢管均是满焊,比跨接线6D焊接的电气连接还要可靠;不过,钢管与箱体、金属线盒 …谢谢啊。实在感谢哈哈