三桩基础有根桩位置错了不能补桩,怎么办?
s310870288
s310870288 Lv.4
2013年04月28日 10:55:51
来自于砖混结构
只看楼主

三桩基础,上面突出的那一根桩位置错了,不能用;从先补桩不行了,这么处理?该桩主要起抗拔作用,上部荷载不大,须这么处理

三桩基础,上面突出的那一根桩位置错了,不能用;从先补桩不行了,这么处理?该桩主要起抗拔作用,上部荷载不大,须这么处理

T(3HLO43E2R0P`OPP3_0]0A.jpg

免费打赏
s310870288
2013年04月28日 11:10:07
2楼
[/img]上部构造柱可以调整,可以竖向往下移1500mm,须在下面补桩,在植筋我是想这么做的,但是现在不能补桩了,有其他办法吗?
回复
s310870288
2013年04月28日 11:10:43
3楼
@s310870288 上部构造柱可以调整,可以竖向往下移1500mm,须在下面补桩,在植筋我是想这么做的,但是现在不能补桩了,有其他办法吗?
回复
s310870288
2013年05月02日 08:10:33
4楼

求指导
回复
tt-ljq
2013年05月03日 09:51:57
6楼
既然荷载不大,看下能不能就着和附近的承台把此柱给转换了?
回复
szp0811
2013年05月03日 10:05:23
7楼
同意楼上! 承台之间拉条大梁把柱子抬起来。
回复
shanyue9
2013年05月03日 11:07:42
8楼
如果桩的承载力等均满足要求,仅仅是桩偏位了,那就尽量修改承台把跑偏的桩利用上;如果桩实在是承载力什么的不满足那只有补桩,该吃俩馒头的硬给吃一个,那只有饿着,还有啥办法,要么就是用其他的替补,甲方嫌麻烦也没办法
回复
cmy7093941
2013年05月03日 18:38:51
9楼
竖向满足,抗拔不满足?
抗拔差多少?
差一点点就加大承台,把承台自重算上;
差得多的就加几根抗拔锚杆。

回复
lsfyl
2013年05月03日 19:59:39
10楼
十分赞成8楼意见!这才是解决此类问题的结构思路!物尽其用,跑偏的桩如果能想办法用上才妙!
回复
kangcm
2013年05月05日 19:37:54
11楼
cmy7093941 发表于 2013-5-3 18:38 竖向满足,抗拔不满足?抗拔差多少?差一点点就加大承台,把承台自重算上;支持 楼主看看实际情况
回复
s310870288
2013年05月05日 20:19:05
12楼
shanyue9 发表于 2013-5-3 11:07 如果桩的承载力等均满足要求,仅仅是桩偏位了,那就尽量修改承台把跑偏的桩利用上;如果桩实在是承载力什么 …原先是用预应力管桩,现在我是给补个墩基础——人工挖孔桩,怕施工方做不了,如果加大承台,受力偏移不均匀,不再型心也不行。还是不确定这么处理