三桩基础,上面突出的那一根桩位置错了,不能用;从先补桩不行了,这么处理?该桩主要起抗拔作用,上部荷载不大,须这么处理
三桩基础,上面突出的那一根桩位置错了,不能用;从先补桩不行了,这么处理?该桩主要起抗拔作用,上部荷载不大,须这么处理
13楼
:lol:lol:lol:lol:lol
回复
14楼
局部用厚承台,可以增加抗浮。增大承台后,可以利用原偏的桩。可以考虑考虑!
回复
15楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
16楼
如果以上方式都不可行,你可以采用锚杆静压桩的,施工方便,设备简单,造价相对也比较低
回复
17楼
我们之前也遇到此类问题,一处测算后加大承台;一处加大承台且单柱位置承台加宽,下部做砂加石处理。由于本人并非此专业,仅将现场所见提出,以供参考。
回复
18楼
对这类问题没碰到过,学习哈
回复
19楼
毕竟是复核地基,可以有补救的办法,但不一定非按原设计去补桩。加荷载,满布增强承台承载力也可行。
回复
20楼
天涯沧海 发表于 2013-5-6 13:35 楼主是设计院的吗? 怎么会出现这个问题 是预应力管桩不在承台里面吗?所以受力不够吗?
回复
21楼
天涯沧海 发表于 2013-5-6 13:35 楼主是设计院的吗? 怎么会出现这个问题 是预应力管桩不在承台里面吗?所以受力不够吗?
回复
22楼
天涯沧海 发表于 2013-5-6 13:35 在不允许加桩的情况下,可以采取加基础梁的方法,向那边偏就在那位置加梁,与其他承台连接
回复