12个3kw的电饭煲,怎样配线?
zhongyihua11
2013年04月27日 22:19:51
只看楼主

生产需要,要安装12个3kw的大电饭煲,220v的,主线应该怎样配线合理,3相5线16平方可以吗?零线可以用10平方吗?我想直接从配电房拉3相16平方的主线到车间,再分出2路3相6平方,每路6个,每路中的每一相2个,请问这样合理吗?还有好的方案吗?在线等

生产需要,要安装12个3kw的大电饭煲,220v的,主线应该怎样配线合理,3相5线16平方可以吗?零线可以用10平方吗?
我想直接从配电房拉3相16平方的主线到车间,再分出2路3相6平方,每路6个,每路中的每一相2个,
请问这样合理吗?还有好的方案吗?在线等
免费打赏
云飘飘
2013年04月28日 07:34:43
2楼
装一个配电箱再分12个回路给电饭煲。
回复
qf76882479
2013年04月28日 14:13:35
3楼
楼上正解。:)
回复
sryks
2013年05月06日 16:01:22
4楼
直接拉一路到车间,安装一个配电箱,出12路单相线出去不是更简单?
回复
zhongyihua11
2013年05月06日 20:10:03
5楼
sryks 发表于 2013-5-6 16:01 直接拉一路到车间,安装一个配电箱,出12路单相线出去不是更简单?用了3相,分12个回路,单相线太粗了,难做,而且导致工厂变压器严重不平衡
回复
zhongyihua11
2013年05月06日 20:10:40
6楼
云飘飘 发表于 2013-4-28 07:34 装一个配电箱再分12个回路给电饭煲。谢谢谢谢ok
回复
sryks
2013年05月07日 08:13:19
7楼
zhongyihua11 发表于 2013-5-6 20:10 用了3相,分12个回路,单相线太粗了,难做,而且导致工厂变压器严重不平衡我所说的一路就是指一路三相电,后面挂一个排骨箱,安装12个单相开关。
回复
vvvcuu
2013年05月07日 19:53:38
8楼
如果每个电饭煲不需要单独控制的话, 可以不用零线的。
12个电饭煲分成四组, 每组三个。 三个电饭煲的进线分别接在三相线上, 出线接在一块。以前烘管道的时候用热得快这样接过。不过, 说实话, 不大安全,
回复
zj1220
2014年03月19日 09:35:48
9楼
请问什么情况下选择三相五线?
回复
qwe8718876
2014年03月19日 09:52:56
10楼
设置三个单项插板 电饭煲插插板上用
回复

相关推荐

APP内打开