挡土墙的问题
dql625974800
2013年04月27日 17:15:43
来自于道路工程
只看楼主

小弟做了一个挡土墙,地质报告的给了两种,一种是直剪粘聚力和内摩擦角,一种是三轴剪粘聚力和内摩擦角,我该用哪个?两个算出来的挡土墙差别很大,直剪的挡土墙很小,三轴剪的基本是不合实际的。我该用哪个?

小弟做了一个挡土墙,地质报告的给了两种,一种是直剪粘聚力和内摩擦角,一种是三轴剪粘聚力和内摩擦角,我该用哪个?两个算出来的挡土墙差别很大,直剪的挡土墙很小,三轴剪的基本是不合实际的。我该用哪个?
旭日东升
2013年04月27日 18:51:47
2楼
从实验精度来说,后者要比前者精度高,因为内摩擦角就是通过三轴试验得出。
至少在三种不同的围压下,得到破坏时的最大主应力和最小主应力,做出应力圆,这样可以做出三个应力圆,作三个圆的公切线,斜率即为内摩擦角。
回复
pengxianghui
2013年10月10日 19:01:53
3楼
旭日东升 发表于 2013-4-27 18:51 从实验精度来说,后者要比前者精度高,因为内摩擦角就是通过三轴试验得出。 至少在三种不同的围压 …请教,重力挡土墙的基础是30CM厚的C25钢筋砼,约200长,挡土墙按15米设置沉降缝,请问基础是否和挡土墙一样同步设置沉降缝还是不用设呢?
回复
旭日东升
2013年10月10日 19:03:35
4楼
pengxianghui 发表于 2013-10-10 19:01 请教,重力挡土墙的基础是30CM厚的C25钢筋砼,约200长,挡土墙按15米设置沉降缝,请问基础是否和挡土墙一 …当然要同步设置,这样沉降缝设置才有意义。
回复
pengxianghui
2013年10月10日 19:14:01
5楼
旭日东升 发表于 2013-10-10 19:03 当然要同步设置,这样沉降缝设置才有意义。太谢谢啦 但是图纸上面没有标明啊 只标了挡土墙本身的沉降缝啊,您能给多多指点吗 ,(还有很多这方面的事情,图纸没标,但是具体做的时候要靠经验和一些规范来做,)
回复
旭日东升
2013年10月10日 19:32:52
6楼
pengxianghui 发表于 2013-10-10 19:14 太谢谢啦 但是图纸上面没有标明啊 只标了挡土墙本身的沉降缝啊,您能给多多指点吗 ,(还有很多这方面的事 …这是一种常识,对于新手估计是不知道或者没想到;对于老手是已经习惯了大家都知道。