只看楼主

变压器容量的选取按什么标准 ,有的说总容量的1.25倍,还有总容量/0.7的 。还有按变压器负载率的 ,哪种更合适?

变压器容量的选取按什么标准 ,有的说总容量的1.25倍,还有总容量/0.7的 。还有按变压器负载率的 ,哪种更合适?
免费打赏
电气奇才
2013年04月27日 23:05:30
2楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-4-27 23:08 编辑

这个问题涉及的比较多,得按具体的总计算负荷进行选择,如果变压器所在的供电系统将来会增加设备,那么就要考虑变压器容量的裕量,如果固定了用电负荷,建议计算负荷除以最佳负荷率(0.545~0.615),这样变压器会算大,但是节能;也可以计算负荷除以0.82,这样变压器容量会小,但是变压器负荷率较高时自身电能损耗大,增加电费投资!
回复
jiataiping
2013年04月29日 09:58:37
3楼
学习了,学习了。。
回复
david200901050
2013年05月03日 14:37:52
4楼
学习啦!谢谢分享!
回复
jlspwja
2013年05月06日 18:22:53
5楼
学习了,学习了。。
回复
点点滴滴
2013年05月08日 13:45:02
6楼
学习学习!
回复
ywy198799
2013年05月09日 16:25:01
7楼
我上次问了一个设计院的朋友,他说是容量的1.1倍