消防控制室到底采用何种灭火系统呢请大家一起参与讨论一下小弟在重庆地区,做过以下三种做法1.采用气体灭火系统,我做的是气溶胶的无管网系统。但是消防控制室是有人值班的,火灾发生时,需要人员撤离么?2.采用水喷淋系统。重庆消防队曾经有个参谋在消防培训的时候,提出控制室设自动水喷淋系统。但是这种设置方式,电气专业一直颇有微词,毕竟消防控制室诸多电气设备,是否适用水喷淋。3.设置灭火器。这种方式应该算比较好用的。但是审图公司总是不太认可这种做法。
消防控制室到底采用何种灭火系统呢
请大家一起参与讨论一下
小弟在重庆地区,做过以下三种做法
1.采用气体灭火系统,我做的是气溶胶的无管网系统。但是消防控制室是有人值班的,火灾发生时,需要人员撤离么?
2.采用水喷淋系统。重庆消防队曾经有个参谋在消防培训的时候,提出控制室设自动水喷淋系统。但是这种设置方式,电气专业一直颇有微词,毕竟消防控制室诸多电气设备,是否适用水喷淋。
3.设置灭火器。这种方式应该算比较好用的。但是审图公司总是不太认可这种做法。
还请各位道友一起讨论一下。看看全国各地都采用了什么做法
42楼
huangsuihua 发表于 2013-4-28 13:27 消防控制室设悬挂式灭火装置最好。也就设灭火器
回复
43楼
xujiaquan9527 发表于 2013-5-4 22:03 也就设灭火器个人觉的用灭火器+报警最好
回复
44楼
zhangleifeng201 发表于 2013-5-5 10:35 个人觉的用灭火器+报警最好嗯,有报警更保险
回复
45楼
zoujian2004 发表于 2013-4-27 10:26 先自己顶一下,哈哈给自己撑撑场面国际规范有讲电子设备最好采用气体灭火系统。从给排水本专业出发,采用气溶胶是理想的,但有其他专业的要求,可自动关闭的防火门和外窗,毕竟气体灭火是要求小空间密闭的。最总要的一点:消防系统的方案设计初步设计阶段,一定要了解当地消防部门要求,可沟通,可通过人脉关系,审批要通过,不然竣工验收不好拿合格证。记住:各地区的消防主管部门对规范的理解不同,所以要了解当地的习惯做法,切忌只按国标不按地方走,大忌!电气专业爽与不爽不用考虑,喷淋系统别误喷就好在此处,消防验收主管部门爽 业主和设计人员才真的爽:lol
回复
46楼
学习了,关于特殊地区(如档案室、控制室等)如何选择消防系统,现在也不是很清楚呢。谢谢楼主分享,以及大家的讨论
回复
47楼
学习了!!;P
回复
48楼
基本用灭火器+报警
回复
49楼
楼主在石桥铺吧,我也觉得灭火器就够了吧。一直这么做,还没被外审提过。
回复
50楼
学习很多,但还是不太清楚,个人观点太多
回复
51楼
君临天下 发表于 2013-4-27 12:39 首先确定一点:必须设置灭火器(不管是啥建筑)。第二:设置喷淋和气体灭火有争议。一些单位,看位置的不同 …回答很犀利