自喷系统前十分钟的高位水箱储水量应为多少?
tiamo2003
tiamo2003 Lv.12
2007年09月06日 08:38:24
只看楼主

这一点建规和自喷规范都没有明确的说法,我们这里有两种观点:1:仍然按照30L/S的数据,十分钟就是18吨2:参照自喷规范有一点这么说明的:气压罐前十分钟用水量为4个喷头的用水量,即为5L/S,联系到气压罐和高位水箱均为临时高压给水消防系统,所以把高位水箱作气压罐处理。即3吨储水。

这一点建规和自喷规范都没有明确的说法,我们这里有两种观点:
1:仍然按照30L/S的数据,十分钟就是18吨
2:参照自喷规范有一点这么说明的:气压罐前十分钟用水量为4个喷头的用水量,即为5L/S,联系到气压罐和高位水箱均为临时高压给水消防系统,所以把高位水箱作气压罐处理。即3吨储水。
免费打赏
visevesa
2007年09月06日 12:56:34
2楼
初期启用也就是3~5个喷淋头动作,以5~7L/S计,10分钟也就是3m3~4.5m3.
回复
jgf0616
2007年09月10日 10:54:46
3楼
我觉得你还要看是否是高层, 如果是高层, 那水箱的容量是很笼统的 见7.4.7.1
回复

相关推荐