我不知道这个变压器的高低压侧对不对 求助大家啦 完整的发不了 帮我看看这部分对不对
我不知道这个变压器的高低压侧对不对 求助大家啦 完整的发不了 帮我看看这部分对不对
2楼
对的,因为变压器的连接组别是Dyn11,所以高压三角接,低压星接
回复
3楼
你想看哪里对不对啊,不会就是看组别吧?
回复
4楼
变压器的两侧设备对吗
回复
5楼
回复
6楼
看了标题,感觉有点怪,10KV在图中只一条线接到变压器,怎么说成“10KV变配电设计”?
只在1600KVA变下面的低压设计,没有10KV的配电设计。
“变压器的两侧设备对吗”?
高压侧看不到有什么设备,低压侧断路器数据看不清楚?!
回复
7楼
应该正确的吧。
回复
8楼
提2条意见:
1、低压主断路器下的第4个CT如果是无功补偿采样用的话,应安装在A相上;
2、从变压器中性点引出至低压开关柜的PE线规格应不小于低压柜内的PE线规格,图中未标注。
回复