10KV变配电设计
侒迪
侒迪 Lv.3
2013年04月26日 17:02:51
只看楼主

我不知道这个变压器的高低压侧对不对 求助大家啦 完整的发不了 帮我看看这部分对不对

我不知道这个变压器的高低压侧对不对 求助大家啦 完整的发不了 帮我看看这部分对不对

变压器.jpg


低压侧.jpg


高压侧.jpg

电气奇才
2013年04月26日 19:12:26
2楼
对的,因为变压器的连接组别是Dyn11,所以高压三角接,低压星接
回复
鱼粱吏
2013年04月26日 19:47:33
3楼
你想看哪里对不对啊,不会就是看组别吧?
回复
侒迪
2013年04月27日 08:56:59
4楼
变压器的两侧设备对吗
回复
wangtao315353817
2013年04月29日 13:54:14
5楼
回复
lingxuct
2013年04月29日 15:56:43
6楼
看了标题,感觉有点怪,10KV在图中只一条线接到变压器,怎么说成“10KV变配电设计”?

只在1600KVA变下面的低压设计,没有10KV的配电设计。

“变压器的两侧设备对吗”?

高压侧看不到有什么设备,低压侧断路器数据看不清楚?!
回复
云飘飘
2013年04月29日 16:59:30
7楼
应该正确的吧。
回复
loyal7
2013年04月30日 13:53:56
8楼
提2条意见:
1、低压主断路器下的第4个CT如果是无功补偿采样用的话,应安装在A相上;
2、从变压器中性点引出至低压开关柜的PE线规格应不小于低压柜内的PE线规格,图中未标注。