可以用闸阀代替防爆波阀吗
wi45687
Lv.2
2013年04月26日 09:51:26
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问可以用压力等级1MPa的闸阀代替防爆波阀吗?
请问可以用压力等级1MPa的闸阀代替防爆波阀吗?
免费打赏
飞鱼
2013年04月26日 10:44:03
2楼
现在都是这样的
回复
dxd8096717
2013年04月27日 11:31:41
3楼
人防不同意,验收通不过。
回复
jt68160
2013年06月06日 14:56:01
4楼
很早以前就用闸阀代替防爆波阀了
回复
jjplj1982
2013年06月06日 16:12:17
5楼
人防规范上明确说可以代替
回复
lonjh
2013年07月02日 11:33:25
6楼
现在没有专业的防暴波阀,规范说得很明白,就是铜芯闸阀!
回复
zz285924512
2013年08月14日 17:37:59
7楼
现在都是这样的
回复
eric8woo
2013年08月14日 18:21:54
8楼
不小于1.0mpa铜芯或不锈钢芯闸阀是可以的,怎么会验收通不过?没有验收通不过这个说法!