结构方案布置不当又被退回,大家帮我看看
haoywen
haoywen Lv.12
2013年04月25日 22:18:00
只看楼主

如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由补充内容 (2013-4-26 10:44):毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼补充内容 (2013-4-29 23:24):最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...

如图所示,我在角落处布置剪力墙。我的老师说不能再角落处布置,我提问:很多书都是这样做的啊?为什么不行啊?
老师没有回答我,反正要我改。本人十分无奈,在这里希望见到一个令人信服的理由



补充内容 (2013-4-26 10:44):
毕业设计,10层框剪。结构形式是学校硬性要求。全图在11楼

补充内容 (2013-4-29 23:24):
最后结果已经出来了。感谢14楼的网友提供方法,还有35楼38楼两位网友说得很有道理。昨晚在翻看高规的条文说明-------7.1.1.剪力墙布置在端部,楼板和梁收到限制会产生次应力。另外最重要的是,正如38楼网友所说。...

补充内容 (2013-4-29 23:25):
一旦端部的剪力墙破坏后,整个结构安全性就会大打节扣。重新计算后,首层的柱倾覆力矩在20%,刚度特征值两方向都是2,各项指标符合要求。再次感谢各位网友回帖!!!!最后的布置图在78楼

捕获.JPG

免费打赏
x1xqq
2013年04月25日 22:39:59
2楼
框架结构,布柱.
回复
chwt1110cs
2013年04月25日 22:48:58
3楼
看这样子,最多是个多层,框架应该完全可以,你为什么非要布剪力墙呢
回复
yxfnative
2013年04月26日 01:09:34
4楼
同上· 楼层这个是几层的房子
回复
pppccc666
2013年04月26日 01:24:37
5楼
你就只有脚部是剪力墙吗?要是只有这两片是剪力墙的话确实不用布,要不然刚度不均匀,墙的吸震能力要远大于柱
回复
美琪儿
2013年04月26日 09:28:03
6楼
框架-剪力墙结构里面,剪力墙应该布置在电楼梯间的周围和房屋的四角!!
回复
温员外
2013年04月26日 09:32:42
7楼
zhaoqi415 发表于 2013-4-26 09:28 框架-剪力墙结构里面,剪力墙应该布置在电楼梯间的周围和房屋的四角!!不能把自己的习惯当成依据。
回复
温员外
2013年04月26日 09:33:32
8楼
若框架结构,可以改成柱子,在周期或者位移不满足的情况下,适当加点小墙垛会好很多。
框剪结构,可以。
回复
zhuziqian870517
2013年04月26日 09:34:49
9楼
你的老师是让你做框剪的吧?具体在哪加墙,各个院的总工意见不一样,有的要在四角加的,有的是在楼梯间加的,这个既然是你老师说了算,你最好按你老师的意见。结构布置是很灵活的,但是每个总工的风格都不一样。
回复
shecker
2013年04月26日 09:51:48
10楼
这是哪位建筑师设计的奇葩户型。。。
回复
haoywen
2013年04月26日 10:47:47
11楼
附带全图,希望大家拍砖
回复

相关推荐