伸缩缝问题 求大神解读 有点迷惑了
chhm1007
chhm1007 Lv.4
2013年04月25日 18:17:33
只看楼主

1、请问框架结构设伸缩缝时 打算设双柱双梁 那么基础短柱需要断开吗 各自设各自的短柱 还是不用断开直接设一个大点的短柱就可以? 2、砌体结构的房屋,在没有横墙的位置设置伸缩缝,即不能设双墙缝,那么圈梁要断开吗?断开的话不就不是闭合的了吗? 请前辈指点迷津

1、请问框架结构设伸缩缝时 打算设双柱双梁 那么基础短柱需要断开吗 各自设各自的短柱 还是不用断开直接设一个大点的短柱就可以?
2、砌体结构的房屋,在没有横墙的位置设置伸缩缝,即不能设双墙缝,那么圈梁要断开吗?断开的话不就不是闭合的了吗?
请前辈指点迷津
免费打赏
chhm1007
2013年04月25日 18:24:42
2楼
大神快快来啊啊 啊 啊啊
回复
年华似水流
2013年04月28日 11:09:35
3楼
回答:1、基础应整体受力,所以按照你说的第二种执行,具体详见建筑基础规范。
2. 圈梁正常断开,钢筋正常施工不断开,做技术措施就好。具体详见后浇带施工构造详图。注意缝的位置也要按受力最小,对结构有利的地方,框架梁多为跨中1/3范围内.
回复
g99111054
2013年05月03日 11:14:18
4楼
梯段板一半荷载,平台板一半荷载(梯梁宽+0.5*平台板净跨),梯梁自重,抹灰,按照受弯构件算