本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:10 编辑 【网友问】地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋那个在外侧?有的网友说和上部结构的一样,水平筋在外侧,有的说是不一样,水平筋在内侧。【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html【答网友问】
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:10 编辑
【网友问】地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋那个在外侧?
有的网友说和上部结构的一样,水平筋在外侧,有的说是不一样,水平筋在内侧。
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
【答网友问】
2楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-12-21 11:28 编辑
抛砖引玉,希望能看到不同的观点。
回复
3楼
最根子上的东西,这点很赞同,结构最基本的东西最简单的往往最容易忽视,特别是设计工作中。
回复
4楼
或者这么说,挡土墙其实是:作用着三角形荷载的厚板。短跨筋在外,长跨筋在内,那么竖向筋就有内有外的情况了。
另外,考虑到方便施工,一般直径大的在内,便于锚固。
回复
5楼
是的,知其所以然
回复
6楼
那请问楼主地下室内墙的钢筋呢
回复
7楼
还有人把地下室外墙当悬臂构件设计的,以墙下条基作为嵌固端,用于地下室的采光井部位,没有楼板。还是一样,竖向筋应在外侧。
回复
8楼
剪力墙,顾名思义受剪。地下室的话呢,挡土墙一般都是受弯,为了力臂大点,那么竖直筋在外面。楼层以上的,剪力墙主要水平力,那么水平筋就在外面。
回复
9楼
我也遇到同样的问题,那如果外墙自地下室至上部结构,那钢筋是不是要在某个部位交错啊??
回复
10楼
第二点,地下室外墙现在慢慢提倡水平筋放外面,原因有二,一是出现裂缝都是竖向裂缝,二是施工方便。可以参照江苏省图解。
第三点,扶壁柱名字虽然是这个,但是他不是一个支座,在水平线的刚度他远远达不到一个支座的要求,要满足支座的要求,至少是3倍以上的墙厚才可以,5倍以上才是无限刚度。所以不是这个理由。
回复
11楼
顺便说句,扶壁柱的最大作用是满足梁的锚固要求,如果没有这个,设与不设都是一样。
回复