只看楼主

重庆这边一般都用人工挖孔桩,但是我一直对这个扩底有疑问,不敢放得太大,通常一米的桩一般每边扩个两三百我就不敢扩了,因为我觉得施工上面这个人工挖孔桩的底部直径完全是由施工的工人控制的,有的桩很深又有地下水,施工员、监理和甲方一般都不会下到孔底下去看。如果设计的时候考虑了太大的扩底会不安全。不知道我的这种想法是否正确。

2013年04月24日 11:36:58
2楼
有道理,有时候只能算混凝土浇筑量来控制质量,被动。而且这方面反面案例很多。
回复
jszxwsw
2013年04月24日 13:41:31
3楼
施工员、监理和甲方必须到孔底下去验孔,你所要做的就是扩孔尺寸应当满足土体强度,确保桩孔安全
回复
easyshifei
2013年04月25日 10:15:28
4楼
jszxwsw 发表于 2013-4-24 13:41 施工员、监理和甲方必须到孔底下去验孔,你所要做的就是扩孔尺寸应当满足土体强度,确保桩孔安全就我了解我现在所做的工程,除了工人以为几乎没有其他人下去看。上次验收去看的时候桩下面还是水泡着的,深度也比较深,根本看不到桩底的情况,不知道这属于个别现象还是都这样搞。
回复
czsazfy
2013年04月25日 16:02:25
5楼
easyshifei 发表于 2013-4-25 10:15 就我了解我现在所做的工程,除了工人以为几乎没有其他人下去看。上次验收去看的时候桩下面还是水泡着的 …吊放钢筋笼前要抽干孔内积水,监理单位必须下孔检验,而且是100%检验,地勘单位也要下孔检验孔底土层情况,是否达到持力层。楼主那的工程,甲方都不管的么?桩下面水都没抽干,楼主就同意了验收了?
回复
easyshifei
2013年04月25日 16:29:10
6楼
czsazfy 发表于 2013-4-25 16:02 吊放钢筋笼前要抽干孔内积水,监理单位必须下孔检验,而且是100%检验,地勘单位也要下孔检验孔底土层情况 …参加验收看到的都是水泡着的,甲方、监理、质检、地勘没一家有意见的,好像是习惯了,我们设计还好说什么呢?
回复
easyshifei
2013年04月25日 16:31:17
7楼
czsazfy 发表于 2013-4-25 16:02 吊放钢筋笼前要抽干孔内积水,监理单位必须下孔检验,而且是100%检验,地勘单位也要下孔检验孔底土层情况 …有的水不抽的 直接把管子伸到桩底,从桩底开始浇筑混凝土,最后水和浮浆都被混凝土挤上来的