模块加锅炉系统控制问题
thwest
thwest Lv.2
2013年04月23日 17:12:50
来自于中央空调
只看楼主

最近做一工程,总结了几点疑问觉得不太确定或弄不明白,希望大家一起讨论,促进相互进步。1.风冷模块加风机盘管系统 ,水泵放在地面上和放在屋顶(楼有29米高)对其选型有影响吗?个人认为没有影响,因为都属于闭式系统;2.风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统,供回水由主机先进热水箱,再到风机盘管;生活热水同采暖也由水箱接出;水箱中 的热量由 模块机和锅炉共同提供。请问此系统应该怎么控制?怎样既能保证热水供应又能保证采暖量?

最近做一工程,总结了几点疑问觉得不太确定或弄不明白,希望大家一起讨论,促进相互进步。
1.风冷模块加风机盘管系统 ,水泵放在地面上和放在屋顶(楼有29米高)对其选型有影响吗?个人认为没有影响,因为都属于闭式系统;
2.风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统,供回水由主机先进热水箱,再到风机盘管;生活热水同采暖也由水箱接出;水箱中 的热量由 模块机和锅炉共同提供。请问此系统应该怎么控制?怎样既能保证热水供应又能保证采暖量?
3. 上个风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统为什么可以省掉膨胀水箱?是因为一直走的是热水吗?(此系统只采暖不供冷)
附上图方便大家理解
免费打赏

相关推荐

APP内打开