本帖最后由 倚风阙 于 2013-5-29 14:28 编辑 属于简单查看类的计算书...起初因PKPM验算柱下条基的局压,当柱尺寸大于有翼缘基础梁的梁宽属架立在翼缘板时,PKPM程序选取的局压面积不对!以及未找到其冲切计算文件,我故意又将板厚取厚度明显不满足时PKPM却不进行计算,故而制作此表。可算梁上立柱时梁局压大概需要的截面宽度(不能考虑受扭,此项由PKPM验算),梁上柱产生的局压验算(自己判断观察是否需要设次梁或加大梁宽)以及是否需要额外配置间接钢筋;可验算基础冲切部位所需板厚,以及是否需要额外配置钢筋。
本帖最后由 倚风阙 于 2013-5-29 14:28 编辑
属于简单查看类的计算书...起初因PKPM验算柱下条基的局压,当柱尺寸大于有翼缘基础梁的梁宽属架立在翼缘板时,PKPM程序选取的局压面积不对!以及未找到其冲切计算文件,我故意又将板厚取厚度明显不满足时PKPM却不进行计算,故而制作此表。
可算梁上立柱时梁局压大概需要的截面宽度(不能考虑受扭,此项由PKPM验算),梁上柱产生的局压验算(自己判断观察是否需要设次梁或加大梁宽)以及是否需要额外配置间接钢筋;可验算基础冲切部位所需板厚,以及是否需要额外配置钢筋。
说明:也没什么大用,也不完善,暂时删除...但是上述的一些问题大家可以讨论下
2楼
感谢楼主分享,
还不要金币真好
回复
3楼
:(之前发的雨篷计算书花一个礼拜做的,想设1个金币来着...我这个菜鸟 不会弄:Q:'(
回复
4楼
也没人下载啊.我下个吧.看看.哈哈
回复
5楼
对于框架柱和独立基础的局部受压,计算公式中,ALN. AB. AL PKpm出的个人感觉跟规范理解还有有点冲突,不知道楼主怎么考虑的?
回复
6楼
感谢楼主分享
回复
7楼
过儿 发表于 2013-4-23 12:54 感谢楼主分享,还不要金币真好发现错误,更新了下下
回复
8楼
xiixii2006 发表于 2013-4-23 19:37 对于框架柱和独立基础的局部受压,计算公式中,ALN. AB. AL PKpm出的个人感觉跟规范理解还有有点冲突,不知 …表格有点问题,更新了下。我这个表格只能简单验算PKPM不能验算的轴压情况下单柱下条基(地梁)亦或梁上立柱…如果要考虑更多的情况比如考虑弯矩产生的扭转是无法做到的
回复
9楼
过儿 发表于 2013-4-23 16:35 也没人下载啊.我下个吧.看看.哈哈今天更改了输入局压面积不能的错误(这种事我也是用到时才注意哈)!以及添加了制作此表的缘由..
回复
10楼
xiixii2006 发表于 2013-4-23 19:37 对于框架柱和独立基础的局部受压,计算公式中,ALN. AB. AL PKpm出的个人感觉跟规范理解还有有点冲突,不知 …今日添加制作此表的缘由以及无法输入局压面积的错误。我觉得如果要详细了解冲切等问题,建议查看双柱基础的冲切计算。
回复
11楼
过儿 发表于 2013-4-23 16:35 也没人下载啊.我下个吧.看看.哈哈局压的被我删了,这个帖子只留下一些我遇到的问题,可以交流下
回复