软启动器的常见故障及处理方法软启动器,软起动器,软启动柜,软启动器厂家电机软启动分技术委员会的批筹,标志着我国在该行业因标准缺失导致的无序竞争、科研成果转化缓慢、新产品和新技术难以迅速应用推广等行业发展瓶颈即将被突破1、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有: ① 在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软起动器发出错误指令,出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机) ② 软起动器的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短) ③ 空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)
软启动器,软起动器,软启动柜,软启动器厂家
电机软启动分技术委员会的批筹,标志着我国在该行业因标准缺失导致的无序竞争、科研成果转化缓慢、新产品和新技术难以迅速应用推广等行业发展瓶颈即将被突破1、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。2、在调试过程中出现起动报缺相故障,软起动器故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是:
① 起动方式采用带电方式时,操作顺序有误。(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源)
② 电源缺相,软起动器保护动作。(检查电源) ③ 软起动器的输出端未接负载。(输出端接上负载后软起动器才能正常工作)3、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是: ① 在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可) ② 在调试时,软起动器的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软起动器,对软起动器的参数重新设置) ③ 控制线路接触不良。(检查控制线路)
软启动器,软起动器,软启动柜,软启动器厂家
联系人:王经理 手机:15263483755
联系电话:0634-8868787传真:0634-5919177