最近突发奇想,设计人员可否在设计初期加大冷冻水的供回水温差?增大流量,而减小投资呢?
最近突发奇想,设计人员可否在设计初期加大冷冻水的供回水温差?增大流量,而减小投资呢?
2楼
可以在实践中试试
回复
3楼
不知道楼主的意思。如果要与别人探讨,请说的详细一点,不能只是自己明白,要让别人明白。工程上的事情都是要有限定条件的。
回复
4楼
不是很理解楼主的意思。。
我直接理解下吧
1、增大温差——这个要求冷冻水供水温度降低,要明白主机的蒸发温度降低的话能效下降是非常大的,耗电!
2、增大流量——这个肯定要加大管径
以上两点来看都是增加投资的
当然了,以上两点可以减小末端的换热面积,减小投资
所以整个温差,流量什么的都是综合考虑的结果,并非是说现在的方案就是最优化的,但是整个系统是要综合考虑的,并非把单个因素拿出来讨论就行吧。
拙见,请参考
回复
5楼
楼上说得很好。在负荷一定的情况下,冷冻水温差、制冷主机的能效、水流量的变化、循环泵的能耗、管道及设备的投资等等,都要一并综合考虑,因为它们之间是有关联的。
回复
6楼
大温差低温送风系统现在有啊。
不过温差大到多少也有一个限度,收到主机最低蒸发温度以及末端对水温要求等方面的限制。
不过,对保温的要求以及水力平衡的要求比原先高
回复
7楼
完全可以呀,大温差系统吗,可以实践一下。但是要谨慎,要对自己的设计负责。:hug: