PKPM 边缘构件配筋异常???
zillah071124
2013年04月22日 19:34:19
只看楼主

如图所示,端柱采用的墙来建模,结果配筋相当大(图中46,H7.8),完全不合理。但是超配筋信息里面,他有没超筋。请各位大侠看看是怎么回事,如果有人遇到过这种情况也谈谈吧。是pkpm软件的问题吗?



如图所示,端柱采用的墙来建模,结果配筋相当大(图中46,H7.8),完全不合理。但是超配筋信息里面,他有没超筋。请各位大侠看看是怎么回事,如果有人遇到过这种情况也谈谈吧。是pkpm软件的问题吗?


QQ截图20130422192147.png

免费打赏
zillah071124
2013年04月22日 19:52:08
2楼
顶一下,来人啊
回复
spy320
2014年03月14日 17:28:01
3楼
可以考虑取消较短的墙段,同时横向较长墙段的又断局部加厚