05年嘉兴塘汇一工地钢梁倒塌现场实录
海马同志
2013年04月22日 11:28:38
只看楼主

工地的基本概况是:单层厂房,排架结构,6m开间,30m跨度.混凝土柱,砖墙,钢梁. 2005.6.22日钢结构厂在安装檩条时伸缩缝右侧的6个开间,共7榀钢梁发生倒塌,具体原因还在调查,现在比较一致的看法是安装野蛮施工,未按操作规程. 各位钢结构朋友们你看了这组事故图片有什么自己的看法吗,欢迎大家交流自己的观点和经验,大家共同进步,以防止以后再出现这样的事故,造福你我他!


工地的基本概况是:单层厂房,排架结构,6m开间,30m跨度.混凝土柱,砖墙,钢梁.
2005.6.22日钢结构厂在安装檩条时伸缩缝右侧的6个开间,共7榀钢梁发生倒塌,具体原因还在调查,现在比较一致的看法是安装野蛮施工,未按操作规程.
各位钢结构朋友们你看了这组事故图片有什么自己的看法吗,欢迎大家交流自己的观点和经验,大家共同进步,以防止以后再出现这样的事故,造福你我他!

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
llxiang420
2013年04月25日 10:04:17
44楼
好好学习下
回复
fshfsh1970
2013年04月25日 10:20:42
45楼
安装过程中,平面外稳定有问题,除上下弦外,有垂直支撑。架设钢架施工过程间隔有钢脚手控制过程中稳定,确保万无一失。
回复
fshfsh1970
2013年04月25日 10:22:27
46楼
架设钢架要有评审过的专项方案,保驾护航。
回复
yangxing330
2013年04月25日 11:02:06
47楼
maohaihua 发表于 2013-4-22 11:34 最后一波图钢梁两边没有焊接,或焊接不牢导致事故的主要原因,从图片肯定拉接支撑也没有完全紧固。
回复
cgs5482265
2013年04月25日 11:50:20
48楼
安装方案有问题。应待完成室内地面后,在室内地面进行钢结构拼装。再从室内进行钢结构吊装。先从有屋面支撑的的开间安装,然后将系杆、檩条等构件连接上,在吊装其他开间。从现场情况,钢结构构件均从室外调入,钢梁构件跨度大,无侧向支撑体系,侧向刚度差,形成侧向失稳所致。
回复
tptpt
2013年04月25日 13:08:17
49楼
幸好没伤着人
回复
nb1982
2013年04月25日 14:15:23
50楼
施工单位的施工方案有问题?
回复
宁静以致远
2013年04月25日 15:44:21
51楼
见过一次相同问题,仅屋架钢结构,混凝土柱支撑,建成一年后下雪时垮塌,鉴定原因,屋架采用门式钢架(钢结构柱支撑),其屋架与混凝土柱的连结达不到屋架与刚结构柱支撑的效果而垮塌
非安装时垮塌,结构问题可能性大些
回复
q870237786
2013年04月25日 16:17:00
52楼
清泉5 发表于 2013-4-23 10:47 惨痛的事故 幸好没伤着人 施工组织的问题 这么大的跨度安装钢架应该进行仔细的核算。这么的大事故应该好 …:handshake
回复
fghm22
2013年04月25日 16:22:52
53楼
没有人员伤亡吧,这样的事故蛮危险的。。。
回复

相关推荐